Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: МПР51-Щ4 выходные ключи.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию МПР51-Щ4 выходные ключи.

    При включенных транзисторных ключах
    Т1 иТ2 на которых сидят релюшки, при работе прибора
    происходит их периодическое отключение, затем они
    снова включаются. Кто может пояснить счем это связано.
    Может быть с помехами по питанию? Хотя прибор запитан
    через фильтр БСФ-Д2-06.

  2. #2

    По умолчанию

    Отключение транзисторных ключей происходит через определенное (постоянное) время или хаотично?

  3. #3

    По умолчанию

    Хаотично. Перидичности нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Скорее всего отключение транзисторных ключей происходит в момент перехода программы прибора с одного шага на другой, это один из недостатков МПР 51.

  5. #5

    По умолчанию

    Вы можете, то вышлете список параметров, которые Вы задали в прибор на адрес zoya@owen.ru или выложить их сюда?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию МПР51-Щ4

    Нет, не вовремя перехода с шага на шаг.
    Параметры приложены.
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    Нет, не вовремя перехода с шага на шаг
    если прибор смонтирован в одном ШУ с реле и пускателями то скорее всего это ВЧ помехи.

  8. #8

    По умолчанию

    Как еще с ними бороться ведь БСФ-Д2-06 стоит?

  9. #9

    По умолчанию

    Вы работаете через БКМ-1?

  10. #10

    По умолчанию

    Нет.Блок питания Owen БП15Б-Д2-24,
    реле на 24вольта.