коммутация нескольких укт38-щ4.тс в сеть Rs485
Доброго времени суток! Возникла проблема при объединении 2х приборов УКТ38-Щ4.ТС в сеть RS485 (подключаются к RS 485 через преобразователи АС2-М, со стороны компутера установлен преобразователь АС4). По отдельности приборы работают на ура (и демоверсия ОВЕН ОРМ, и сименсовская WinCC получают данные без ошибок), а при попытке объединить два прибора в сеть (согласно схеме в мануале) - данные с обоих приборов начинают поступать с перебоями и "вперемешку" (путаются каналы у приборов и данные с одного прибора запросто могут прийти по адресу совершенно другого прибора/канала). Адреса у приборов (АС2-М) разные. Линии связи на данный момент по полметра. Установка согласующего резистора никакого результата не дала.
-
ас2-м занимает восемь последовательных адресов. задайте приборам адреса типа 24 и 32.
-
Спасибо Дмитрий, всё заработало на ура! и WinCC видит
-
были адреса 2 и 8. вполне может быть... с утра попробую, о результатах напишу...