Показано с 1 по 2 из 2

Тема: IEC104-RTU-Simulator

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Exclamation IEC104-RTU-Simulator

    Всем привет, планируется объект с ПЛК ARIS28xx и MasterSCADA 4D, захотелось заранее попробовать иммитировать протокол МЭК104 и попробовать считать тэги/переменные с помощью данного протокола скачал с GitLabа
    IEC104-RTU-Simulator, создал виртуальное окружение (venv) и уткнулся в стену, не понимаю как настраивать csv файл и как он вообще должен выглядить внутри (прикрепляю скрин ниже), прошу помощи что делать дальше т.к. встал в тупик
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Я глянул скриншот. Эксель этот файл не до конца понимает.
    1. Символ # - это комментарий строки. Как раз в начале файла указано то, как его заполнять.
    2. Там же написано, что если эмулятор встретит символ ! в начале строки - то он пропустит строки ниже него до конца файла.
    3. А дальше там идёт список полей (и их заголовков), где разделитель - ЗАПЯТАЯ (а Эксель понимает с разделителем точка с запятой).
    И вот по ним ищи документацию уже.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab