Тема: МВ110-224.8А и скачки показаний всех датчиков

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.8А и скачки показаний всех датчиков

    Доброго времени суток всем.
    Собираю щит управления водоподготовкой для личного пользования на даче)
    в ЩУ стоит МВ110-224.8А и ПР225-230.1210.02.2.0 220В
    Все аналоговые датчики заведены на МВ110: 4шт. ТС и 3шт токовые 4..20мА (преобразователи давления)
    Вполне успешно читаю данные по RS485 на ПР225 и далее на панельке оператора HMI и в Овенклауд тоже.
    В рандомный момент все токовые датчики на ПР-225 дают показания х 10крат, а все ТС дают показания /10крат. Через секунду опять стандартные показания, и так может колебаться минут 20. Ни одно событие в системе электроснабжения привязать пока не смог к этим сбоям. Могут быть раз в двое суток, могут быть несколько раз в час...
    Нид хелп
    В атаче: схема ЩУ, два конфига, выгрузка графика переменных с МВ110 с Овенклауда, где отчетливо видно прыжки значений температуры и давления.
    Могу докинуть owle, но тут явно проблема где-то ниже по стеку.
    Собираю я все по мануалам, опыта в автоматике нет, только в электрике. 100% где-то упустил важное.
    Для питания токовых датчиков и самого модуля МВ110 сейчас использую 230AC-24VDC XDR-150E-24, на нем же висит все остальное с питанием 24VDC, врочем на схеме всего это видно
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Стоит дополнить, что в текущем конф файле МВ110 фильтры отключены на каналах всех датчиков, постоянная времени фильтра стоит "0".
    "1" поставил сейчас, но еще не заливал конфиг
    Последний раз редактировалось Ershov.SS; 06.07.2026 в 17:55.

  3. #3

    По умолчанию

    Включайте фильтр в модуле и добавляйте фильтры в программе (если плохо помогает).
    Колебания в десятых и сотых могут быть, но не 10 кратные. Питание проверьте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2026 в 16:41.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Включайте фильтр в модуле и добавляйте фильтры в программе (если плохо помогает).
    Колебания в десятых и сотых могут быть, но не 10 кратные. Питание проверьте.
    А что надо проверить по питанию именно, подскажите, пжста?
    1. Показательно замерить разность потенциалов по RS А и В между МВ и ПР225?
    2. Токовые петли в СУП и ЗащЗаземл?
    3. Просадка по питанию 24VDC?
    я может просто вообще не туда ищу уже неделю-две...

    Вся дача собрана с системой уравнивания потенциалов, контур заземления 4 Ом, до этого ЩУ идет от ГЗШ пугв1х25

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ershov.SS Посмотреть сообщение
    А что надо проверить по питанию именно, подскажите, пжста?
    1. Показательно замерить разность потенциалов по RS А и В между МВ и ПР225?
    2. Токовые петли в СУП и ЗащЗаземл?
    3. Просадка по питанию 24VDC?
    я может просто вообще не туда ищу уже неделю-две...

    Вся дача собрана с системой уравнивания потенциалов, контур заземления 4 Ом, до этого ЩУ идет от ГЗШ пугв1х25
    Питание надо проверить на пульсации, если нет осцилла, то на просадку +24 В или заменой БП. При длительной работе БП должен иметь запас по току потребления, хотя бы 1/3, а лучше больше.
    Модуль можно проверить конфигуратором отдельно (или ОРС сервером), нет ли бросков в измерении. Фильтры включить.
    Обмен модуля и ПР225 можно проверить на столе в Онлайн отладке.
    Смысл всего, определить откуда берутся 10 кратные изменения с датчиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2026 в 18:39.

  6. #6

    По умолчанию

    Сводный список всех датчиков на МВ110
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Я бы ещё датчики 4-20 по очереди отключал и смотрел не уйдёт ли проблема. Модуль универсальный, каналы не изолированы

  8. #8

    По умолчанию

    Взамен этого модуля можно взять что-то близкое, но более надежное из овена с изолированными каналами? Желательно конечно, что бы не сильно переделывать программу в Овен лоджик на ПР

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,808

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ershov.SS Посмотреть сообщение
    Взамен этого модуля можно взять что-то близкое, но более надежное из овена с изолированными каналами? Желательно конечно, что бы не сильно переделывать программу в Овен лоджик на ПР
    Датчики(преобразователи) давления с токовым выходом, насколько понимаю, их три, можно попробовать напрямую подключите к ПР225, там 4 аналоговых входа, а оставшиеся 4 ТС(50М) подключить к ПР225 с помощью двух 2ТРМ0 с сетевым интерфейсом RS485:
    https://owen.ru/product/2trm0/price
    ещё и показывать будет и выйдет дешевле раза в полтора чем один МВ110-224.8А
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2026 в 09:17.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Датчики(преобразователи) давления с токовым выходом, насколько понимаю, их три, можно попробовать напрямую подключите к ПР225, там 4 аналоговых входа, а оставшиеся 4 ТС(50М) подключить к ПР225 с помощью двух 2ТРМ0 с сетевым интерфейсом RS485:
    https://owen.ru/product/2trm0/price
    ещё и показывать будет и выйдет дешевле раза в полтора чем один МВ110-224.8А
    На ПР225 все входы заняты. Аналоговые переведены в дискретный режим 24В и ловят сигналы датчиков протечки и концевые положения кранов слива в дренаж.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 18:51
  2. Точность показаний датчиков
    от service в разделе Мх110
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2022, 21:22
  3. МВ210-101 нет показаний с датчиков
    от Alexml в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 10:26
  4. Скачки показаний при опросе
    от alixx в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 06:06
  5. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •