Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Модули ушли в ошибку!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    150

    По умолчанию Модули ушли в ошибку!

    Добрый день коллеги. Шкаф пол года лежал без дела, модули ушлди в ошибку.
    Моргает красный индикатор 2раза в секунду
    в инструкции прочитал, что модули ушли в защиту из зи отсутствия опроса по modbus.
    сбросил до заводских настроек, установил айпи адрес через конфигуратор, но ситуация не поменялась
    подскажите как вывести модули из ошибки?
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    модули: MB210-202, MУ210-402, МВ210-102, МУ210-502

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    когда подключаюсь через конфигуратор, и читаю настройки модуля, то ошибка перестаёт моргать на время указанное в настройках, но когда подключаю к СПК, опять уходит в ошибку.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    в конфигураторе смотрю значение батареи :3042, при максимальном 65535

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    когда подключаюсь через конфигуратор, и читаю настройки модуля, то ошибка перестаёт моргать на время указанное в настройках, но когда подключаю к СПК, опять уходит в ошибку.
    Так у вас проблемы с СПК или с сетью (кабелями), раз модули читаются конфигуратором, возвращайте настройки модулей как в СПК и смотрите обмен. Ошибка горит, когда нет опроса мастером.
    Батарейку поменять можно, но проблема скорее всего не в ней.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2026 в 10:04.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Так у вас проблемы с СПК или с сетью (кабелями), раз модули читаются конфигуратором, возвращайте настройки модулей как в СПК и смотрите обмен. Ошибка горит, когда нет опроса мастером.
    Батарейку поменять можно, но проблема скорее всего не в ней.
    п.о. одинаковое, было залито в 9 аналогичных шкафов и в эти тоже. На момент загрузки п.о. модули откликались. Сейчас приехал перезалить п.о (которое так же залил в агалогичные 9 шкафов) и возникла такая проблема. Дело точно не в п.о.
    Спасибо.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    возвращайте настройки модулей как в СПК и смотрите обмен
    тк там в настройках меняю только ip адрес и маску подсети, больше ничего не трогаю.
    Айпишник такой же как в СПК прописан.
    конфигуратор тоже после замены айпи модуля, перестаёт его видеть (модуль). Нужно удалить устройство из конфигуратора, потом запустить сканирование/поиск указав новый ай пи, и после этого конфигуратор заново видит модуль. Странная манипуляция, но её пришлось повторить со всеми модулями.
    Ну может быть конечно ошибся с адресом. Завтра проверю.
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 31.05.2026 в 12:10.

  8. #8

    По умолчанию

    Каким образом подключаете модули к конфигуратору: по USB или Ethernet?
    Батарея в порядке: её состояние в конфигураторе показывает заряд в мВ.
    Если меняете IP адрес устройста, а потом приходится переподключиться к нему по новому адресу конфигуратором - это корректная работа.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    может быть что села батарея?

  10. #10

    По умолчанию

    А потом окажется, что загрузочное приложение в СПК то не загрузил эти самые пол года назад... Программа то там есть?

    Кстати на ПЛК вроде при сдохшей батарейке ретейн переменные как раз слетают. Вот про персистент не знаю, надо бы проверить...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 М2 те же проблемы не ушли.
    от Адрей в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 13:44
  2. Как убрать ошибку
    от Mak_Sim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 14:40
  3. ТРМ-251 выдаёт ошибку!
    от JafarNK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 19:15
  4. как найти ошибку
    от subaru014 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:38
  5. ТРМ 151 выдаёт ошибку 81
    от Rustik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 11:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •