Добрый день коллеги! Ситуация следующая:
на модуль дискретных входов привожу сигнал с твердотельного реле. Если сигнал есть при отключенном модуле, то при его включении модуль сигнал видит.
После исчезновения сигнала (размыкания твердотелки) модуль продолжает его видеть до тех пор пока не сниму сигнальный провод с клеммы.
Сажаю провод обратно, всё хорошо, модуль сигнал не видит.
После возникновения сигнала (замыкания твердотелки) сигнал не появляется до тех пор пока не сниму провод с клемы и не посажу обратно.
Сажаю провод обратно, всё хорошо, модуль сигнал видит.
При замкнутой твердотелки измеряю U=24V, при разомкнутой U=4,3V. Возможно из за того что твердотелки до конца не закрываются модуль не может корректно отрабатывать. Подскажите можно как ни будь исправить этот момент.
Спасибо.