Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Пр200 и Vacon NXL

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Пр200 и Vacon NXL

    Добрый день!
    Есть насос на ГВС, управляемый частотником Vacon NXL. Хотелось бы подружить его с ПР200 для дистанционного пуска/стопа, задания частоты, считывания неисправностей и т.д. Карта регистров и поддерживаемые команды таковы:
    20260512_101622.jpg
    20260512_101605.jpg
    ПР не позволяет задавать адреса в формате 42101, 42102 и т.д. Поэтому попробовал задавать 2101, 2102 и т.д., с расчётом, что частотник по команде поймёт, к какой области регистров обращаются.
    В частотнике задал адрес, скорость, чётность и стоп-биты.
    Частотник на запросы не реагирует, статусная переменная =0.

  2. #2

    По умолчанию

    Вы отдельным ПО пробовали прочитать?

  3. #3

    По умолчанию

    Нет, не пробовал. А чем из бесплатного можно прочитать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Нет, не пробовал. А чем из бесплатного можно прочитать?
    Например, этим.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Например, этим.
    Благодарю!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Есть насос на ГВС, управляемый частотником Vacon NXL. Хотелось бы подружить его с ПР200 для дистанционного пуска/стопа, задания частоты, считывания неисправностей и т.д. Карта регистров и поддерживаемые команды таковы:
    ПР не позволяет задавать адреса в формате 42101, 42102 и т.д. Поэтому попробовал задавать 2101, 2102 и т.д., с расчётом, что частотник по команде поймёт, к какой области регистров обращаются.
    В частотнике задал адрес, скорость, чётность и стоп-биты.
    Частотник на запросы не реагирует, статусная переменная =0.
    Слово состояния надо читать, а не задавать!
    Адреса могут быть смещены на 1.

  7. #7

    По умолчанию

    Со словом понятно.
    Было бы смещение, прочиталось бы хоть что-то. Или нет?

  8. #8

    По умолчанию

    Если модбас рту, то ещё понадобится свисток... Без него никак.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Если модбас рту, то ещё понадобится свисток... Без него никак.
    Он есть. На старом ноуте даже ПО какое-то было, которым крутил danfoss vlt. Но давно этим не занимался. И с ваконами по modbus сталкиваюсь впервые.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    ПР не позволяет задавать адреса в формате 42101, 42102 и т.д. Поэтому попробовал задавать 2101, 2102 и т.д., с расчётом, что частотник по команде поймёт, к какой области регистров .
    ПР200 позволяет задать адреса 42101, 42102, 1 ПР200 адр 42101.jpg
    другое дело что задавать надо 2101 и 2102, а область задаётся функцией чтения.

    Для проверки смещения +1 адреса, надо прочитать мощность и напряжение 2108, 2109, 2110 и посмотреть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.05.2026 в 14:02.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Vacon 100 FLOW Slave + ПР200 MASTER. реализация слов состояния и управления.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 16:58
  2. Vacon 100 Flow + StreamLux + ПР200
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.09.2022, 20:49
  3. Vacon + ПР200
    от Григори в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 07:56
  4. Овен ПЛК 160 + Vacon ПЧ NXL
    от s3rjke в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 21:51
  5. Ип 320 и частотники vacon nxl
    от topor18 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 12:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •