Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Пропадает обмен MB. (СПК110+6модулей)+(СПК110+6модулей)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Пропадает обмен MB. (СПК110+6модулей)+(СПК110+6модулей)

    Добрый день. Проблема следующая:
    Есть 2 шкафа с взаиморезервом.
    В них одинаковая конфигурация: СПК110 + 6 модулей (16R_K+8A+32DN+8R_K+16R_K+6U). Модули на COM2
    По порту COM3 подключен резервный шкаф (Такой же СПК с 6ю модулями). Первый СПК-Мастер, второй Слэйв.

    И вот они работают какое то время, а потом просто останавливается обмен по всем портам. И модули отваливаются и резервная линия. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины.

    На видео видно, как обмен с модулями идет, а потом просто перестает на какое то время, затем продолжается


    P.s. Шкафов делаем много, без взаиморезерва по MB модули нормально работают, проблема именно когда появляется еще 1 порт.

    Master.PNG
    Master2.PNG
    Slave.PNG
    Slave2.PNG

    https://disk.360.yandex.ru/i/krRhrqtFj86HRg

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    В настройках самих модулей (OwenConfigurator) установить задержку ответа по Modbus 7мс
    - это ответ поддержки.

    + настройки портов (между фреймами 30мс, таймауты 1000мс)
    + актуальные версии шаблонов модулей

    Всё заработало стабильно, спасибо за оперативность

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Заработало - и слава богу.

    Но таймаут 1000мс - бред бредовый. Походу рандомом цифры выпали, заработало и вам их передали.
    Или бодрейт 1200 или ASCii, тогда снимаю шляпу.

  5. #5

    По умолчанию

    Валенок К сожалению в CodeSys 3.5 такой таймаут в 1000 мс ставится прям по умолчанию на уровне среды для каждого добавляемого протокола/устройства. И, если про это не знать и не изменять руками - то так и остаётя!
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    301

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Валенок К сожалению в CodeSys 3.5 такой таймаут в 1000 мс ставится прям по умолчанию на уровне среды для каждого добавляемого протокола/устройства. И, если про это не знать и не изменять руками - то так и остаётя!
    Но в большинстве случаев применения его достаточно.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Но в большинстве случаев применения его достаточно.
    Достаточно - это 20...50мс. Все что выше, это просто созерцание звезд в тишине когда никто не помешает.
    У т-ща выше можете спросить

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    301

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Достаточно - это 20...50мс. Все что выше, это просто созерцание звезд в тишине когда никто не помешает.
    У т-ща выше можете спросить
    А в чем проблема то? Все же зависит от сферы применения. Ну к примеру нагрев технологических емкостей - градус в минуту. Что поменяет тут более высокий опрос?
    Понятно что есть места где нужна высокая скорость. Ну не везде же.

Похожие темы

  1. СПК110 Modbus TCP обмен с модулями ввода/вывода
    от Unreality в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 22:49
  2. Постоянно пропадает связь между СПК110 и МК110
    от ЮрийО в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2024, 14:14
  3. СПК110 пропадает из диспетчера устройств
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 15:41
  4. СПК110 и ПМ01 пропадает связь после перезагрузки
    от Евгений_333 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2021, 16:03
  5. Пропадает связь по Gateway СПК110[М01]
    от Gandalf в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 09:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •