Показано с 1 по 2 из 2

Тема: СПК110: Исключение 0x1010 (Код 4112) при запуске загрузочного приложения после снятия

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Exclamation СПК110: Исключение 0x1010 (Код 4112) при запуске загрузочного приложения после снятия

    Оборудование и ПО:
    • ПЛК: ОВЕН СПК110
    • Версия ядра ПЛК (CODESYS): 3.5.17.30
    • Среда разработки: CODESYS V3.5 SP17 Patch 3

    Описание проблемы:
    После штатной загрузки проекта и создания загрузочного приложения (Create Boot Application) контроллер работает стабильно.
    Однако при аппаратном сбросе (потеря и последующее возобновление питания) загрузочное приложение не стартует автоматически.

    Симптомы:
    1. При загрузке контроллер уходит в аварию (наблюдается сообщение "Rised exception... / Rising fault 1010").
    2. В Web-конфигураторе статус пользовательского приложения меняется на «Исключение».
    3. В логе Web-конфигуратора фиксируется: Unknown exception, Код: 4112 (что соответствует 0x1010 – Access Violation).

    Ограничения системы и попытки решения:
    Настройка реакции на исключения через Web-интерфейс проблему не решает. Перевод параметра в режим «Отлавливать CoDeSys» не является рабочим вариантом для объекта, так как:
    • Это требует постоянно запущенной среды CODESYS и подключения ПК.
    • Система автоматизации состоит из двух ПЛК и должна восстанавливать работу абсолютно автономно после сбоев по питанию.

    Дополнительная информация (подозрения):
    Ошибка возникает на самом первом цикле работы ПЛК. Есть подозрение, что в момент физического отключения питания происходит повреждение области RETAIN-памяти (запись некорректных значений / "мусора").
    При последующей загрузке чтение этих поврежденных данных приводит к нарушению доступа к памяти (Access Violation) до выполнения основной логики программы. \
    Добавление в код проверок на валидность RETAIN-переменных при старте проблему не решает – контроллер падает раньше.

    Вопрос:
    • Как гарантированно избежать падения ПЛК в исключение 0x1010 при возобновлении питания в автономном режиме работы?
    • Существуют ли системные патчи для корректного сохранения/восстановления RETAIN на данной версии ядра?

  2. #2

Похожие темы

  1. Зависание при запуске СПК110
    от sng21099 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2025, 06:59
  2. Архив событий. Как сохраняет данные после снятия питания?
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.02.2025, 08:06
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 10:41
  4. Исключение на СПК110
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 13:42
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 15:13

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •