Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Датчик пламени

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Датчик пламени

    Всем доброго дня и с Праздником! Такая ситуация: есть подогреватель нефти, есть датчик пламени, который должен выдавать аварию в режиме "Стоп" (наличие пламени), а в режиме "Работа" выдавать аварию об отсутствии пламени. И что-то я никак не могу это реализовать. Прошу помощи

  2. #2

    По умолчанию

    "Режим СТОП" AND "Наличие пламени" = "АВАРИЯ №1"
    "Режим РАБОТА" AND NOT "Наличие пламени" = "АВАРИЯ №2"

  3. #3

    По умолчанию

    Только ещё надо таймерами обвесить на время зажигания/угасания, иначе в моменты переключения режимов каша из аварий будет

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,549

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Только ещё надо таймерами обвесить на время зажигания/угасания, иначе в моменты переключения режимов каша из аварий будет
    Таймера и одного хватит, на задержку формирования сигнала "авария", на секунду, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. Будем пробовать

  6. #6

    По умолчанию

    И за оперативность большое спасибо

  7. #7

    По умолчанию

    С таймерами будем вычислять опытным путем. Всем большое спасибо
    Последний раз редактировалось Алексей Дяченко; Сегодня в 11:04.

  8. #8

    По умолчанию

    В режиме стоп должна сохраняться авария, произошедшая в процессе работы или в процессе запуска, не должна сбрасываться даже при отключении питания. Только кнопкой сброс аварии. Причём аварии по потери пламени в процессе запуска и в процессе работы должны различаться. Если горелка остановлена штатно, никакой аварии √1, √2... быть не должно.
    Появление ложного сигнала пламени на остановленной горелке тоже должно вызывать аварию и препятствовать запуску горелки.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; Сегодня в 09:31.

  9. #9

    По умолчанию

    В установившихся режимах привязывал к состоянию топливного клапана и получалось одно условие
    ошибка = открыт XOR пламя
    Это состояние предупредительной сигнализации. Далее его нужно пустить через таймер задержки TON с выдержкой несколько секунд. На автоматах горения Siemens время tsa, обычно, составляет 3 с (можете поискать LME22, LMG22 и посмотреть, возможно, там для разного топлива разные выдержки)

    В переходных режимах - розжиг - которые состоят из нескольких шагов (искра, открытие клапана и воспламенение, стабилизация пламени) - состояние игнорировал.

    Типовые задержки можно также посмотреть в примерах на диаграммах розжига LME22, RMG88.

    Для различения отказов запоминал и шаг, на котором он произошёл. Но можно было отдельно различать и состояния "ложное пламя" и "отсутствие пламени", как предложено у 1exan.
    отказ1 = открыт AND NOT пламя
    отказ2 = закрыт AND пламя
    Последний раз редактировалось FPavel; Сегодня в 09:39.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,549

    По умолчанию

    Вот мой, судя по описаниям других товарищей, самый простой вариант:

    Авария.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; Сегодня в 11:26.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  2. Контроль пламени на ПР110-24.8Д.4Р
    от flsegio в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:58
  3. Датчик ДТС 105
    от Region_78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:59
  4. Датчик ТСП 50П -50+250
    от stdio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 19:55
  5. контроль пламени горелки
    от Ingener.KIPIA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 07:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •