Тема: Проблема управления ПЧВ по Аналоговому входу 0-10В

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Проблема управления ПЧВ по Аналоговому входу 0-10В

    Конфигурация оборудование пр-103 с модулем расширения ПРМ с аналоговым выходом. и ПЧВ Данфосс VLT2800 управляется по 0-10в. Вопросов к связи нет но проблема выглядит так: задаю частоту 5 -частотник выдает 7,3; задаю 12 - частотник выдает 13,3; задаю 45 - чатотник 45,7. То есть чем меньше заданная частота, тем больше разница между заданным и выходом. как это возможно побороть?
    В Овенлогик это выглядит вот так рисунок прилагается.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Конфигурация оборудование пр-103 с модулем расширения ПРМ с аналоговым выходом. и ПЧВ Данфосс VLT2800 управляется по 0-10в. Вопросов к связи нет но проблема выглядит так: задаю частоту 5 -частотник выдает 7,3; задаю 12 - частотник выдает 13,3; задаю 45 - чатотник 45,7. То есть чем меньше заданная частота, тем больше разница между заданным и выходом. как это возможно побороть?
    В Овенлогик это выглядит вот так рисунок прилагается.
    Режим в ПЧ векторный или скалярный задан ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Режим в ПЧ векторный или скалярный задан ?
    Надо ТС посоветовать посмотреть не только выходную частоту, но и заданную. Вот удивится.

  4. #4

    По умолчанию

    Очевидно же, что в частотнике проблема. Читайте мануал. Смотрите параметры 309-310, 201-202.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,531

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Конфигурация оборудование пр-103 с модулем расширения ПРМ с аналоговым выходом. и ПЧВ Данфосс VLT2800 управляется по 0-10в. Вопросов к связи нет но проблема выглядит так: задаю частоту 5 -частотник выдает 7,3; задаю 12 - частотник выдает 13,3; задаю 45 - чатотник 45,7. То есть чем меньше заданная частота, тем больше разница между заданным и выходом. как это возможно побороть?
    В Овенлогик это выглядит вот так рисунок прилагается.
    К какой связи вопросов нет, в смысле, так Вы по аналоговому входу ПЧ задание даёте или по сетевому интерфейсу(RS485), в любом случае, у Вас "связь" работает коль задание меняется, надеюсь назначить нужное соответствие диапазона задания диапазону выходной частоты проблем не составит, я так понимаю Вы в первый раз столкнулись с ПЧ, а читать РЭ ленитесь!
    Я бы предпочёл использовать токовый сигнал(4-20 мА), в смысле, более помехозащищён и всякие там плюшки, типа контроль обрыва цепи!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2026 в 22:20.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Вы сначала убедитесь, что ПРМ у вас заданное напряжение выдаёт. Отключите провода и померяйте на клеммах. Потом подключите провод и померяйте на входе выключенного частотника. Проверите, что наводки на кабель управления нет.

Похожие темы

  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27
  3. Проблема управления клапаном
    от fpavel84 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 14:48
  4. Проблема управления ПКП1И
    от Андрей Р в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 15:18
  5. Проблема управления ПКП1И
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 13:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •