Тема: Настройка датчика ПД200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Lightbulb Настройка датчика ПД200

    Здравствуйте!
    Опытные люди, подскажите пожалуйста как правильно настроить датчик ПД-200 по уровню в барабане котла. Не пинайтесь, я в первые настраиваю такое.

    Имеется: паровой котел, уравнительная колонка, прибор КП1М, датчик ПД200-0,0063.

    Уровень в барабане котла по прибору КП1М со шкалой-31,5 и до +31,5. Как правильно настроить датчик ПД200 под уровень и в каких последовательностях это делать?

    До этого стоял прибор КСД и датчик ДМ3583. Все прекрасно работало.

  2. #2

    По умолчанию

    Если в КП1М удастся поставить "Нижний предел измерений" = +31,5 и "Верхний предел измерений" = -31,5 то ничего больше и делать не надо.
    Если в КП1М можно поставить только "Нижний предел измерений" = -31,5 и "Верхний предел измерений" = +31,5, то в ПД200 надо инвертировать выходной сигнал (т.е. чтобы стал не 4...20, а 20...4)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2018
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    А какая модификация ПД-200? Вентильный блок есть? Какая уравнительная колонка (они разные внутри (УК-1, УК-4))?

  4. #4

    По умолчанию

    ПД-200-ДД-0,0063, вентильный блок есть с вентилем под "ноль". УК-4 с двумя выходами снизу под "+" и "-"

  5. #5

    По умолчанию

    Вроде как получилось...
    Я залил уровень в барабане котла +31,5, на датчике ПД200 при таком уровне запустил "калибровку нуля", и выставил на ПД200 верхний диапазон 450 мм.в.с. Пока работает, уровень приблизительно со стеклом на барабане и по второму прибору совпадает. Посмотрю как будет дальше себя показывать.
    А так вообще на будущее, так и делается настройка или как правильно? В какой последовательно и при каком значении нужно правильно делать калибровку на ПД200 и тд??

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikita3428 Посмотреть сообщение
    Вроде как получилось...
    Я залил уровень в барабане котла +31,5, на датчике ПД200 при таком уровне запустил "калибровку нуля", и выставил на ПД200 верхний диапазон 450 мм.в.с. Пока работает, уровень приблизительно со стеклом на барабане и по второму прибору совпадает. Посмотрю как будет дальше себя показывать.
    А так вообще на будущее, так и делается настройка или как правильно? В какой последовательно и при каком значении нужно правильно делать калибровку на ПД200 и тд??
    Калибровку нуля датчика надо делать когда значение перепада на входе датчика равно 0. Можно закрыть входные вентили и открыть уравнительный вентиль на блоке.
    450 мм.в.с. из каких соображений? +/-31.5 см это выходит 630мм

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2022, 05:03
  2. Sinamics G120X настройка датчика давления ПД100И.
    от Artur08 в разделе В помощь инженеру
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.06.2021, 08:00
  3. пд200-дд0.04-155-0.25-2-н
    от Сарб в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 15:43
  4. Расчет расхода пара с помощью датчика ПД200
    от alexfly в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 09:53
  5. Подключение датчика ПД200 к ПЛК
    от alexfly в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 18:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •