    Question Запись позднего значения

    Здравствуйте.
    Начал изучать с полного нуля продукцию Owen, используя в качестве материала ПР200.
    Пишу для нее программу и столкнулся с непониманием мною логики написания следующей задачи:
    Есть у меня переменная Z. Я ее ввожу непосредственно с экрана. Но еще я хочу мочь эту переменную задать через rs485 интерфейс.
    Нужно ,чтоб можно было значение задавать и смотреть как напрямую с экрана, так и через RS485 интерфейс.
    Если можно - прям покажите мне кусок кода из OL.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Шачнев Григорий Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Начал изучать с полного нуля продукцию Owen, используя в качестве материала ПР200.
    Пишу для нее программу и столкнулся с непониманием мною логики написания следующей задачи:
    Есть у меня переменная Z. Я ее ввожу непосредственно с экрана. Но еще я хочу мочь эту переменную задать через rs485 интерфейс.
    Нужно ,чтоб можно было значение задавать и смотреть как напрямую с экрана, так и через RS485 интерфейс.
    Если можно - прям покажите мне кусок кода из OL.
    Если ПР слейв, то не нужно заводить доп.переменных. Просто используйте в программе сразу сетевую переменную, в нее же и вводите значения с экрана.
    И будет Вам счастье - "смотреть как напрямую с экрана, так и через RS485 интерфейс"
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Если ПР слейв, то не нужно заводить доп.переменных. Просто используйте в программе сразу сетевую переменную, в нее же и вводите значения с экрана.
    И будет Вам счастье - "смотреть как напрямую с экрана, так и через RS485 интерфейс"
    Спасибо большое. Такое простое решение в мою голову не пришло....

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,047

    По умолчанию

    1 Использовать сетевую переменную для ввода с экрана.
    2. использовать макросы из базы SelChgI и аналогичные для работы из двух мест и назначать энергонезависимой переменную обычную и делать инициализацию при прошивке и старте ПР. (инициализацию в программе можно сделать и сетевой переменной из константы или другой переменной тоже)

Похожие темы

  1. ПР 205 запись значения в переменную
    от Stas/// в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.09.2025, 13:01
  2. ПР103 запись значения в переменную ФБ
    от r_asutp в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.10.2022, 00:01
  3. Запись значения в переменную ФБ
    от Петр Тугулев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 05:12
  4. ТРМ101 запись значения r-S
    от sns666 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 08:52
  5. Запись значения в МУ-110
    от U_Dimas в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •