Приветствую всех участников данного форума. Используется ТТР для включения электромагнитного клапана, который находится на газовой магистрали, соответственно это клапан производит подачу/отключение газа в определенную зону. Это не бытовой сектор, это промышленность. ТТР коммутирует 230 VAC. Имеется необходимость контроля коммутации ТТР:
1) Команда поступила на ТТР и ТТР произвело коммутацию, клапан включился - нормальный режим работы
2) Команда поступила на ТТР, но ТТР не произвело коммутации, клапан не включился - аварийный режим работы
3) Нет команды на ТТР, комутационный элемент пробит и на выходе постоянная фаза - аварийный режим
Нужно отслеживать эти состояния, отображать на HMI, а также вести архив нормальных включений, а также если возникнет необходимость вести архив аварий по ТТР. Программная часть это все не проблема. Основная проблема заключается в схемотехнике.
У всех ТТР имеется ток утечки, для большинства ТТР Кипприбор он меньше или равен 10мА, на практике он около 8-9мА. ТТР Протон импульс в среднем имеют ток утечки в районе 1-4мА, если верить документации. Модуль МВ110-224.8ДФ (модуль дискретного ввода, который работает с фазными сигналами) выдержка из тех.документации: Ток «логической единицы» не менее 0,3 мА,
ток «логического нуля» не более 0,1 мА. Получается, при контроле с помощью МВ110-224.8ДФ на входе всегда единица (положительный сигнал) независимо включено или выключено ТТР.
Будьте добры посоветуйте решение проблемы, которую я описал.