  1. #1

    По умолчанию ПР200 регулировка аналового выхода.

    Добрый день , есть вопрос, с пр200 выходит сигнал 4..20 мА, регулируется потенциометром на входе. Проблема в том , что очень быстро сигналом набирается давление на цилиндре, есть ли в owen logic макрос , позволяющий задерживать изменение сигнала.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frel28 Посмотреть сообщение
    Добрый день , есть вопрос, с пр200 выходит сигнал 4..20 мА, регулируется потенциометром на входе. Проблема в том , что очень быстро сигналом набирается давление на цилиндре, есть ли в owen logic макрос , позволяющий задерживать изменение сигнала.
    Насколько смог понять вам нужно масштабировать входной сигнал в выходной 0-1, в менеджере компонентов есть макрос преобразования диапазонов!

    SCALE.PNG

    И я предпочёл бы иметь меню настроек для создания(фиксации) входного диапазона(значений в крайних положениях потенциометра), короче, посмотрите, неоднократно подобное обсуждалось.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.04.2025 в 08:39.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Не совсем, если кратко, изменение сигнала должно быть плавным( к примеру с 6мА меняю на 15 мА , и чтобы изменение происходило допустим 1 мА в секунду) что то такое

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frel28 Посмотреть сообщение
    Не совсем, если кратко, изменение сигнала должно быть плавным( к примеру с 6мА меняю на 15 мА , и чтобы изменение происходило допустим 1 мА в секунду) что то такое
    Во-первых у входа есть настройки, в частности "постоянная времени фильтра", ей можно изменять скорость изменения сигнала потенциометра, во-вторых я тоже неоднократно выкладывал макрос ограничения скорости изменения параметра, есть в этом проекте, найдёте обсуждение его в темах форума, там более подробно его описывал, это если не разберётесь, в чём я сомневаюсь.

    RAMP_1.1.owle
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    мое видениеплавность.owle

  6. #6

    По умолчанию

    А чем вы регулируете давление?

  7. #7

    По умолчанию

    На аналоговом входе пр200 стоит потенциометр , с аналогово выхода 4..20 мА идет на регулятор давление TV (от SMC), он регулирует подачу воздуха на цилиндр, который начинает перекрывать клапан на ступени насоса высокого давления, за счет чего растет давление в ступени.
    Проблема в том, что из-за быстрой смены сигнала 4..20 мА и цилиндр меняет резко положение , что не желательно в данном насосе , нужно чтобы сигнал 4..20 мА менялся постепенно( то есть 1 мА в секунду например)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frel28 Посмотреть сообщение
    На аналоговом входе пр200 стоит потенциометр , с аналогово выхода 4..20 мА идет на регулятор давление TV (от SMC), он регулирует подачу воздуха на цилиндр, который начинает перекрывать клапан на ступени насоса высокого давления, за счет чего растет давление в ступени.
    Проблема в том, что из-за быстрой смены сигнала 4..20 мА и цилиндр меняет резко положение , что не желательно в данном насосе , нужно чтобы сигнал 4..20 мА менялся постепенно( то есть 1 мА в секунду например)
    Вам нужна РАМПА

  9. #9

    По умолчанию

    Подскажите как мне это использовать ? То есть куда пишется этот код?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frel28 Посмотреть сообщение
    Подскажите как мне это использовать ? То есть куда пишется этот код?
    Создайте функциональный блок на ST

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 вывод на экран значение выхода.
    от EvilH0mer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.12.2024, 10:00
  2. ПР200 конвертирование входа/выхода
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.05.2022, 08:55
  3. Подключение ТРМ12 с аналогового выхода ПР200
    от Ujin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 13:38
  4. ПР200 активация выхода по дате и времени
    от Анд00 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 07:12
  5. ПЛК150 регулировка аналогового выхода
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •