Добрый день , есть вопрос, с пр200 выходит сигнал 4..20 мА, регулируется потенциометром на входе. Проблема в том , что очень быстро сигналом набирается давление на цилиндре, есть ли в owen logic макрос , позволяющий задерживать изменение сигнала.
Добрый день , есть вопрос, с пр200 выходит сигнал 4..20 мА, регулируется потенциометром на входе. Проблема в том , что очень быстро сигналом набирается давление на цилиндре, есть ли в owen logic макрос , позволяющий задерживать изменение сигнала.
Насколько смог понять вам нужно масштабировать входной сигнал в выходной 0-1, в менеджере компонентов есть макрос преобразования диапазонов!
SCALE.PNG
И я предпочёл бы иметь меню настроек для создания(фиксации) входного диапазона(значений в крайних положениях потенциометра), короче, посмотрите, неоднократно подобное обсуждалось.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.04.2025 в 08:39.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Не совсем, если кратко, изменение сигнала должно быть плавным( к примеру с 6мА меняю на 15 мА , и чтобы изменение происходило допустим 1 мА в секунду) что то такое
Во-первых у входа есть настройки, в частности "постоянная времени фильтра", ей можно изменять скорость изменения сигнала потенциометра, во-вторых я тоже неоднократно выкладывал макрос ограничения скорости изменения параметра, есть в этом проекте, найдёте обсуждение его в темах форума, там более подробно его описывал, это если не разберётесь, в чём я сомневаюсь.
RAMP_1.1.owle
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
мое видениеплавность.owle
А чем вы регулируете давление?
На аналоговом входе пр200 стоит потенциометр , с аналогово выхода 4..20 мА идет на регулятор давление TV (от SMC), он регулирует подачу воздуха на цилиндр, который начинает перекрывать клапан на ступени насоса высокого давления, за счет чего растет давление в ступени.
Проблема в том, что из-за быстрой смены сигнала 4..20 мА и цилиндр меняет резко положение , что не желательно в данном насосе , нужно чтобы сигнал 4..20 мА менялся постепенно( то есть 1 мА в секунду например)
Вам нужна РАМПА
Подскажите как мне это использовать ? То есть куда пишется этот код?