    По умолчанию ТРМ1 ошибка I--I

    Доброго дня. Имеем ТРМ1, к которому подключен датчик уровня воды ML211, сигнал токовый 4-20 mA. Всё настроено правильно, получали показания с датчика. Позднее понадобилось переложить линию, для чего отключили датчик. После его подключения вместо показаний с датчика на ТРМ1 отображается I--I. Линию полностью прозвонили, всё ок. Настройки ТРМ1 не менялись, тип датчика установлен верно.
    Похоже, что "наелся" датчик, но просто от выключения и включения такого быть не может.
    Вопрос что может означать ошибка I--I в данном случае?
    Благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    Точно все так же подключили? Датчик активный или пассивный? С полярностью и клеммами не напутали?
    Чудес не бывает.
    Подключите имитатор токовой петли, проверьте так...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    26.11.2024
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Датчик активный. Полярность пробовали менять. Если полярность ошибочная, ТРМ выдаёт LLLL. А если верная то I--I.
    Имитатором токовой петли мы проверим ТРМ, его проверили на другом датчике - рабочий 100%.
    Я пытаюсь понять, что приходит с датчика, если ТРМ выдаёт I--I.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Евлахов Посмотреть сообщение
    что приходит с датчика, если ТРМ выдаёт I--I.
    "Обрыв датчика" (нет тока).
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #5

    По умолчанию

    Подключите мультиметр последовательно и посмотрите. Что может быть проще...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    26.11.2024
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Действительно. Мультиметр показывает 5,8 мА - в диапазоне. ТРМ настроен верно. Значит ТРМ перестал "видеть" датчик и проблема в нём?!

  7. #7
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Евлахов Посмотреть сообщение
    Мультиметр показывает 5,8 мА
    Цитата Сообщение от Илья Евлахов Посмотреть сообщение
    Если полярность ошибочная, ТРМ выдаёт LLLL. А если верная то I--I.
    Странно всё это...
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    26.11.2024
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Выяснилось следующее: проверил вход ТРМ термопарой, вход работает. Значит проблема в шунте. На вход параллельно датчику повесил резистор на 50 Ом, показания появились.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Да уж, о чём здесь можно говорить, если товарищ даже посмотреть не может, про полярность подключения я молчу, в смысле, не надо его менять, надо верно подключить согласно принципиальной схемы, а то и спалить вход немудрено, Овен способствует этому устанавливая на датчики(преобразователи давления) шунтирующие диоды в обратной полярности, в смысле, наверно и Овену следует за ум взяться, в смысле, или убрать эти диоды или(и) дополнительно установить диод последовательно с датчиком, чтобы входа не горели если полярность датчика перепутали, впрочем об этом многие уже писали, почему Овен не руководствуется здравым смыслом остаётся загадкой!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Аварии.jpg 
Просмотров:	51 
Размер:	229.9 Кб 
ID:	81102
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    дополнительно установить диод последовательно с датчиком, чтобы входа не горели если полярность датчика перепутали
    Когда я лет десять назад спаял самодельный имитатор 4-20 мА, я тупо включил его в диагональ диодного моста, и стало пофиг, в какой полярности его подключать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ1
    от igkuz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.07.2024, 09:13
  2. ТРМ1-Щ1.У2
    от Akex13 в разделе В помощь инженеру
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 11:14
  3. трм1
    от yandrey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 10:22
  4. ТРМ1
    от GGG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 11:06
  5. трм1
    от Айратиком в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 09:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •