Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Котельная на СПК110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Котельная на СПК110

    Добрый день коллеги! Стоит задача разработка котельной на СПК110, управление 3 котлами идет по модбасу КТР-121.220.01.10, если у кого есть примеры реализации котельных на СПК110 прошу скинуть, буду очень благодарен! Каскада у меня нет, есть 1 и 2 котел это основные которые работают в зимнее время, один основной, второй резервный. И третий котел используется в летнее время .

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Ну если у вас стоят КТР то наверное надо начинать с них. Как ими можно управлять, и можно ли?
    Вопрос зачем там СПК? Большей пушки не нашлось?

    Например ИПП120 вполне бы справился.

  3. #3

    По умолчанию

    СПК для сбора информации к 3х КТР, вывода информации на панель, а также управление ими через СПК. Управлять КТР по модбасу можно, есть регистры на чтение и запись

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Ну, тогда вам нужен летний/зимний режим. В одном два котла с резервом.
    Хотя можно же сделать режим N +2 по резервирование, тогда все равно какой из котлов когда будет работать в принципе. И наверное более универсально.

  5. #5

    По умолчанию

    У вас есть пример на СПК110?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Для котлов нет. Делал для ротации кондиционеров на ПЛК63.
    сейчас переносил на ПЛК EKF.
    Делал давно на CFC, наверное можно адаптировать и на ST.
    Смысл был примерно тот же. Выбор количества единиц в целом, указание сколько в резерве. Переключение каждые Х часов.

  7. #7

    По умолчанию

    Возьмите описания каскадирования (да и алгоритмов) из КТР-121.41 - в прошлом сезоне запускал несколько - вполне хорошо работают.
    Критерий добавления/уменьшения мощности - интегральный критерий, причём разный для добавления и уменьшения.
    Все аварийные параметры перечислены. Также перечислены и состояния предупредительной сигнализации.

    Без шуток - комплект КТР и специализированный и при поломке легко заменяемый, в отличие от СПК. Поэтому, на мой взгляд, замена КТР на СПК даже вредно. А для визуализации и удобного управления можно было бы использовать второй канал Modbus RS-485 на всех КТР - ИПП120 (штатная панель с готовыми шаблонами) или СП307.
    Разница в стоимости оборудования невелика, но с лихвой компенсируется стоимостью привлечения программиста и временем задержки (без панели СП310 всё будет работать штатно, только без удобного отображения, а без СПК110 - работа затруднена):
    СПК110 - 63 т.руб
    КТР-121+СП310 24+41 = 65 т.руб

    Если есть возможность и нет других критериев (типа диспетчеризация) - меняйте на КТР
    Последний раз редактировалось FPavel; 16.11.2024 в 15:06.

Похожие темы

  1. автоматизация котельная на 3 контура
    от OWEN1VIKTOR в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 09:14
  2. Встроенная котельная на ПЛК63
    от 6751149 в разделе Наши проекты
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 19:26
  3. СПК110
    от grr в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  4. трм 151 на одном датчике, элкетро котельная
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 09:35
  5. модульная котельная
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •