    По умолчанию Запуск с панели СП 307 на заданное время с ПР200(СП 307 Мастер, ПР -слэйв)

    Добрый день, подскажите как осуществить следующее задание:
    Необходимо на панели СП 307в блоке ввода данных вводить заданное время( секунды), ПР 200 делал запуск на это время и отключение (обнулял при этом сетевую входную переменную start)
    2024-11-05_09-21-34.png
    В моей программе все работает, но не происходит обнуление переменной.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    2024-11-05_09-57-16.png
    Вот так обнуляет, но включает на 3 сек. , независимо какое время задал

  4. #4

    По умолчанию

    По вашим скринам не понятно, сетевые у вас разные или нет, обе Старт. Так же не видно какой адрес бита вы используете в панели.
    И нет скрина в работе, меняется ли время таймера. Похоже, что как раз время у вас и не передаётся.
    А биту управления в панели, надо поставить инверсию, тогда он будет и включаться и выключаться.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2024 в 10:20.

  5. #5

    По умолчанию

    1.Сетевая одна и таже start1
    2024-11-05_10-41-20.png
    2.Все передающиеся значения не получается заскринить, попробую обьяснить:
    При задании времени в переменную start 1 это же время отображается в переменной, далее сброс на 1, затем в 0 по истечении 1000 м/с . Время действительно в таймер не передается и постоянно равно 1000 м/с.
    3. У меня так и есть

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay_11 Посмотреть сообщение
    1.Сетевая одна и таже start1
    2024-11-05_10-41-20.png
    2.Все передающиеся значения не получается заскринить, попробую обьяснить:
    При задании времени в переменную start 1 это же время отображается в переменной, далее сброс на 1, затем в 0 по истечении 1000 м/с . Время действительно в таймер не передается и постоянно равно 1000 м/с.
    3. У меня так и есть
    Ну так переменные должны быть разные, неужели не понятно?
    Одной вы задаете время, например 10 секунд, а другой включаете старт, это булевая переменная, для 0 бита это 1,
    если её передать в той же переменной, то ваши 10 заменятся на 1.

  7. #7

    По умолчанию

    Мне больше нравится другой способ (с обратным отсчетом):
    Owen.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    Нет,можно, и одну переменную использовать.
    Вот, домучали вместе с товарищем. Всем спасибо
    2024-11-05_14-41-05.png

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay_11 Посмотреть сообщение
    Нет,можно, и одну переменную использовать.
    Вот, домучали вместе с товарищем. Всем спасибо
    2024-11-05_14-41-05.png
    Ваша проблема, в том что вы не умеете сформулировать задачу правильно. 1 Сравнение и таймер.jpg
    Вся ваша схема делается на сравнении переменной и таймере.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2024 в 15:01.

Похожие темы

  1. Панель СП 310 слэйв нет обмена ПР103 мастер,
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 10:39
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 17:17
  3. Различия в режимах мастер/слейв для панели
    от Boris_K в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 14:37
  4. ип320-мастер. хватит ли возможностей панели?
    от Алекс111 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 08:48
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 09:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •