Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Ошибка при загрузке проекта в панель СП310

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Exclamation Ошибка при загрузке проекта в панель СП310

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? Подключение по USB A - B.

    photo_5213076595324085900_y.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MaksimGorbunov Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? Подключение по USB A - B.

    photo_5213076595324085900_y.jpg
    Очень похоже на ошибку в проекте, вы проект в Off и ON-лайн эмуляции проверяли?
    Макросы есть в проекте? Компиляцию на ошибки делали?
    Проект выложите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2024 в 10:03.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Очень похоже на ошибку в проекте, вы проект в Off и ON-лайн эмуляции проверяли?
    Макросы есть в проекте? Компиляцию на ошибки делали?
    Проект выложите.
    Эмуляции запускал. Всё вроде нормально. Проект приложил.
    Вложения Вложения

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MaksimGorbunov Посмотреть сообщение
    Эмуляции запускал. Всё вроде нормально. Проект приложил.
    Если убрать инициализацию статических переменных - то при загрузке проекта ошибок не возникнет.

    В вызовах Reads стоит заменить MODBUS_RTU_REG_4X на MODBUS_RTU_REGS_4X.

    При использовании этой и подобных функций после ввода открывающей скобки появляется окно настройки аргументов - проще пользоваться им.

    2024-10-14_7-08-37.png

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если убрать инициализацию статических переменных - то при загрузке проекта ошибок не возникнет.

    В вызовах Reads стоит заменить MODBUS_RTU_REG_4X на MODBUS_RTU_REGS_4X.

    При использовании этой и подобных функций после ввода открывающей скобки появляется окно настройки аргументов - проще пользоваться им.

    2024-10-14_7-08-37.png
    Загрузили. Благодарю!

  6. #6

    По умолчанию

    какая версия Конфигуратора?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    какая версия Конфигуратора?
    Версия V2.D3k-5

Похожие темы

  1. Ошибка при загрузке проекта в СПК207
    от dozzHM45 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 17:38
  2. СП310: Ошибка при загрузке проекта в панель
    от S#716_0P в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 15:09
  3. Конфигуратор СП300 ошибка при загрузке проекта
    от grev в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 12:06
  4. Ошибка при загрузке проекта в СПК207.
    от arsenius в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 11:51
  5. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •