Показано с 1 по 3 из 3

Тема: 4-20 с датчиками с разным разрешением

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию 4-20 с датчиками с разным разрешением

    Есть необходимость подключаться к разным датчикам давления 4-20 с разными пределами. Правильно ли я понимаю, что достаточно установить в настройках аналогового входа верхнюю границу равную 20 и можно будет масштабировать значения уже в самом проекте?

  2. #2

    По умолчанию

    Да, совершенно верно.

    В ПР205 имеется встроенная переменная для диагностирования неисправности (обрыв или замыкание) датчика, а вот для ПР200 эта диагностика выполняется макросом только для настроек диапазона 4-20.

    Т.е. настроить диапазон на 4-20 и в программе диагностировать и масштабировать.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое вам огромное, а то сообщение должно быть быть больше 10 символов.