Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41

Тема: ПЧВ-1 4 квт 380 вольт ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЧВ-1 4 квт 380 вольт ОВЕН

    Есть панель управления месилки с частотным приводом .Привод сгорел , таких не выпускают . Приобрели пчв -1 , возникла проблема с подключением . От панели к частотнику , как установлено ,провод приходит; 1- общий СОМ , 2-подаёт СОМ через оптрон на ПЧВ ,3- принимает сигнал от ПЧ через оптрон(подача 12 вольт на этот провод выдаёт сообщение ошибки на панели) , 4- подает на ПЧ напряжение от 2,8 вольт , до 9,8 вольт зависит какая скорость набрана на панели от 1 до 10 . ВОПРОС , как и куда к каким клеммам устроить 4 провод , что бы не испортить .Понимаю что к входам аналоговый или цифровой , но увы нужно конкретно .Мануал скачал изучаю , выставил на ПЧ данные двигателя 2,2 квт, 6 полюсов (920 об в мин ) Клеммам х1-х4 понимаю что нужно выставлять функционал Заранее спасибо за любые советы и ссылки и сообщения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от luava19 Посмотреть сообщение
    Есть панель управления месилки с частотным приводом .Привод сгорел , таких не выпускают . Приобрели пчв -1 , возникла проблема с подключением . От панели к частотнику , как установлено ,провод приходит; 1- общий СОМ , 2-подаёт СОМ через оптрон на ПЧВ ,3- принимает сигнал от ПЧ через оптрон(подача 12 вольт на этот провод выдаёт сообщение ошибки на панели) , 4- подает на ПЧ напряжение от 2,8 вольт , до 9,8 вольт зависит какая скорость набрана на панели от 1 до 10 . ВОПРОС , как и куда к каким клеммам устроить 4 провод , что бы не испортить .Понимаю что к входам аналоговый или цифровой , но увы нужно конкретно .Мануал скачал изучаю , выставил на ПЧ данные двигателя 2,2 квт, 6 полюсов (920 об в мин ) Клеммам х1-х4 понимаю что нужно выставлять функционал Заранее спасибо за любые советы и ссылки и сообщения
    Хорошо, как мешалка должна работать, в смысле, сколько скоростей, используется ли реверс или вращение только в одну сторону и т.д. и т.п. Может вам нужна какая программа управления, типа: 5 минут вращается в прямом направлении на 1-ой скорости, потом 5 минут в обратном направлении на той же(1-ой) скорости, затем 5 минут в прямом направлении на 2-ой скорости, затем 5 минут в обратном направлении на 2-ой скорости, затем мешалка останавливается, подаётся звуковой сигнал и на экране появляется надпись процесс завершён, надеюсь суть понятна?
    Перед запуском выбираете нужную программу из 10, все программы можно редактировать(задавать количество шагов, скорость каждого шага, направление вращения и продолжительность по времени) с пульта управления и из кабинета технолога с ПК.
    Короче, я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.07.2024 в 17:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Выбор скорости,затем пуск ,таймером ни кто не пользуется ,замешалось на глазок и стоп , всё просто Спасибо за ответ

  4. #4

    По умолчанию

    Вроде как Вам писал первые ответы

  5. #5

    По умолчанию

    Реверса нет

  6. #6

    По умолчанию

    Сергей 0308 спасибо ,Я немного туплю с сообщением плохо ориентироваться и с телефоном не особо в ладах у ж извините за орфографию и прочее ,надеюсь на тут поймут меня В электронике разбираюсь

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    У вас скорость задаётся аналоговым сигналом или ступенчато, комбинацией(набором) дискретных сигналов, короче, сколько скоростей вам надо для счастливой жизни с мешалкой?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Господи, сообщество, Вы что...

    У человека тупо один контакт пуск, и управление аналоговым входом 0-10В и реле на аварию.
    COM, X1 - пуск
    GND, AI1 - скорость
    TA,TC - авария

    https://owen.ru/uploads/382/primer_2...encziometr.pdf
    https://owen.ru/product/pchv3_m01

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Господи, сообщество, Вы что...

    У человека тупо один контакт пуск, и управление аналоговым входом 0-10В и реле на аварию.
    COM, X1 - пуск
    GND, AI1 - скорость
    TA,TC - авария

    https://owen.ru/uploads/382/primer_2...encziometr.pdf
    https://owen.ru/product/pchv3_m01
    Ага , значит так для х-1 прописываем ЗНАЧЕНИЕ F05.22(0) AL -дружим с проводом от панели который имеет разные выбранные значения напряжения .Ну прописать F05.41(0) Вот с ТА ,ТС не догоняю как они работают . пока ищу . СПАСИБО ВАМ ЗА ОТКЛИК

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от luava19 Посмотреть сообщение
    Вот с ТА ,ТС не догоняю как они работают . пока ищу . СПАСИБО ВАМ ЗА ОТКЛИК
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-07-27_09-12-04.png 
Просмотров:	24 
Размер:	41.4 Кб 
ID:	77631

    ТА, ТС - релейный выход, по умолчанию настроен на срабатывание при аварии пч.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сигнал 0-10 вольт в МВ 210
    от AlexMaster в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 10:54
  2. спк 1хх 12 вольт
    от unisprint в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 11:40
  3. HD-xx22.10U и 380 вольт
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 08:53
  4. ОВЕН ПЧВ 36 вольт 200 Гц
    от mvoltrkff в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:32
  5. Управление холодильником на 12 вольт
    от ipdmitry в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 13:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •