Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ФБ для задвижки с концевыми выключателями.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question ФБ для задвижки с концевыми выключателями.

    День добрый. Подскажите пожалуйста, какой функциональный блок можно использовать для задвижки с концевыми выключателями? Используются только дискретные сигналы: "Открыть", "Закрыть" и положения "Закрыто", "Открыто". Если после сигнала на открытие/закрытие в течении определенного времени нет сигнала от концевиков, нужно выдать сигнал аварии.

  2. #2

    По умолчанию

    Нет готовых блоков. Программа пишется руками.

    PS
    R_Trig
    F_Trig
    Все зависит от манеры написания программ программистом. Можно и обычными операторами типа ":=", "If..." обойтись.