Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: И снова МВ110-224.8А

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию И снова МВ110-224.8А

    Всем привет. Просмотрел все, что нашел темы про выход из строя указанных модулей при подключении токовых датчиков. Проблема та же, в сервис отправлять долго (ооочень долго) прошу помощи в части ремонта в поле. Постоянно выгорает канал AI6, только на нем токовый датчик. Посмотрел компоненты модуля, рассмотрел два типа мультиплексоров DA4-DA7 NLAS4053, DD3, DD4 NLAS4051 и АЦП AD7792BRUZ. Уже имеется 6 таких модулей с аналогичным дефектом. Из прочитанных тем, понял, что модуль имеет 2 части по 4 канала.Полагаю, что за вход AI6 отвечает DA6 или DA7и какой-то DD3(4). Всегда ли выгорает АЦП?..

    ps: на будущее на AI6 поставлю защиту, как предлагают, самовосстанавливающийся предохранитель и супрессор, но пока нужно починить, а то ЗИП уже кончился, а поставка только через год ;((

  2. #2

    По умолчанию

    РЕШЕНО!
    выгорают входы мультиплексора DD4 (DD5) - на КЗ, и следом резисторные сборки R45, R46, R55-R58 в зависимости от номера канала - на обрыв. В моем случае неисправен AI6, замена R55, DD4. Резисторные сборки стоят на входах мультиплексоров. Так что до АЦП не доходит. АЦП не отвечает из-за выгоревшего мультиплексора, который садит питание, в том числе и питание АЦП.
    Последний раз редактировалось Alex_SPb; 02.10.2023 в 14:24.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_SPb Посмотреть сообщение
    Всем привет. Просмотрел все, что нашел темы про выход из строя указанных модулей при подключении токовых датчиков. Проблема та же, в сервис отправлять долго (ооочень долго) прошу помощи в части ремонта в поле. Постоянно выгорает канал AI6, только на нем токовый датчик. Посмотрел компоненты модуля, рассмотрел два типа мультиплексоров DA4-DA7 NLAS4053, DD3, DD4 NLAS4051 и АЦП AD7792BRUZ. Уже имеется 6 таких модулей с аналогичным дефектом. Из прочитанных тем, понял, что модуль имеет 2 части по 4 канала.Полагаю, что за вход AI6 отвечает DA6 или DA7и какой-то DD3(4). Всегда ли выгорает АЦП?..

    ps: на будущее на AI6 поставлю защиту, как предлагают, самовосстанавливающийся предохранитель и супрессор, но пока нужно починить, а то ЗИП уже кончился, а поставка только через год ;((
    Предохранитель не поможет. Линию защищают комплексно: Гальваническая развязка ТП, узип 4-20, правильная прокладка и заземление экрана линии.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Предохранитель не поможет. Линию защищают комплексно: Гальваническая развязка ТП, узип 4-20, правильная прокладка и заземление экрана линии.
    так супрессор и будет работать на "быструю" защиту, пока предохранитель среагирует. Разве нет?..

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_SPb Посмотреть сообщение
    так супрессор и будет работать на "быструю" защиту, пока предохранитель среагирует. Разве нет?..
    Посмотрите схему узипа https://www.hakel.ru/upload/01_UZIP/..._3000_shpr.jpg, супрессоров минимум три, разрядники, "слив" в РЕ. У Вас линия что из себя представляет? ГРТП есть?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.10.2023 в 16:28.

  6. #6

    По умолчанию

    Линия просто кабель экранированный. Датчик ДТС035Л50М.0,5.80.И.1. Длина кабеля метров 5, не больше. Развязки никакой нет. Такое вот исполнения шкафа автоматики...даже предохранителей не было. По настоянию эксплуатации поставили предохранители и релейную развязку на входные/выходные дискреты. А аналоги так и остались, только с предохранителем.
    Последний раз редактировалось Alex_SPb; 02.10.2023 в 16:45.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_SPb Посмотреть сообщение
    Линия просто кабель экранированный. Датчик ДТС035Л50М.0,5.80.И.1. Длина кабеля метров 5, не больше. Развязки никакой нет. Такое вот исполнения шкафа автоматики...даже предохранителей не было. По настоянию эксплуатации поставили предохранители и релейную развязку на входные/выходные дискреты. А аналоги так и остались, только с предохранителем.
    Датчик температуры находится на котле каком нибудь. Потенциалы оборудования выровнены? Экран заземлен в одной точке? Как дела с РЕ?
    Линия в общем то не длинная, подобная проблема была на ШУ ТТ котла 500кВт, тоже сделано по минимуму, лишь бы работал, желательно недолго . Мероприятия вышеперечисленные плюс ГР ТП. И никаких проблем несколько лет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    329

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6_схема_6.jpg 
Просмотров:	91 
Размер:	89.3 Кб 
ID:	70656 По такой схеме включения еще ни один не вышел из строя, Даже когда датчики выходят из строя, в том числе и короткое замыкание.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6_схема_6.jpg 
Просмотров:	91 
Размер:	89.3 Кб 
ID:	70656 По такой схеме включения еще ни один не вышел из строя, Даже когда датчики выходят из строя, в том числе и короткое замыкание.
    ок, попробую, это дешевле и проще, чем разделитель ставить.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6_схема_6.jpg 
Просмотров:	91 
Размер:	89.3 Кб 
ID:	70656 По такой схеме включения еще ни один не вышел из строя, Даже когда датчики выходят из строя, в том числе и короткое замыкание.
    Я, так понимаю, у Вас ещё один БП 4Вт (маркировка №240 и 241) имеется в схеме?
    И, если не затруднит, марку диодов подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось west; 05.11.2023 в 09:20.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. И снова про входное сопротивление МВ110-8А
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 13:35
  2. И снова ПИД...
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:55
  3. и снова ПКП...
    от panfilov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 14:10
  4. И снова АС-4...
    от uagd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:17
  5. и снова о си-8
    от Владимир А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •