Здравствуйте!
Подскажите, каким образом используя МЭ210-701 можно определить показатель чередование фаз (направление вращения правое/левое)?
Здравствуйте!
Подскажите, каким образом используя МЭ210-701 можно определить показатель чередование фаз (направление вращения правое/левое)?
а он не умеет? есть в нем параметры угол между фазами? вроде как по нему
межфазные углы есть
2023-08-29_11-56-20.png
Вот по идее как-то по ним счетчик определяет чередование. Точно нарушение чередования, а вот направление я сам хз как...
Если честно никогда не озадачивался, так как есть прибор для определения вращения, я им пользуюсь перед подключением оборудования.
Ну и для АВР есть реле контроля, в том числе и чередования фаз, а выход у него просто сухой контакт, чего самому АВР вполне достаточно.
По идее угол между фазами 120 гр, первый параметр АВ 120, и ВС = 120. Если будут другие значения то фазы перепутаны. По идее так.
Последний раз редактировалось melky; 29.08.2023 в 13:31.
Видимо у Вас глубокие познания в этой области, в смысле, часто на эту тему рассуждаете, короче, объясните менее осведомлённым, как это связано, в смысле, фазы перепутаны и порядок чередования фаз(направление вращения)? Мы же не трансформатор собираемся запускать в параллейную работу, мне кажется, фазы могут быть перепутаны(как Вы говорите), а порядок чередования фаз(направление вращения) при этом сохранится! Например, если два раза фазы "перепутать"!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.08.2023 в 15:38.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
в таком случае у меня приборчик начнет гореть красным индикатором и подключать ИБП будет неправильно.Например, если два раза фазы "перепутать"!
Говорю же, никогда не заморачивался, как это определяет счетчик или анализатор. Вот токи в минус видел как анализаторы показывают, потому что ТТ неправильно подключали, а чередование есть прибор, проверил и подключил
Устройству глубоко фиолетово как идут фазы A-B-C, B-C-A, C-A-B что вы там себе первой придумаете, но вот B-A-C устройство не примет и будет ругаться.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.08.2023 в 15:49.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
если переставить A-B-C как B-A-C - то чередование и вращение нарушается. Что не так то?
Нарисуйте векторную диаграмму напряжений трёхфазной сети на комплексной плоскости, может наступит прояснение?!