Показано с 1 по 9 из 9

Тема: спк107+мх110-224.16дн

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию спк107+мх110-224.16дн

    Добрый день! не знаю, сюда или нет, но проблема с модулем входов и спк. Кодесис сп17 п.3, шаблоны 3.5.11.9. Стоят у меня модуль входов и выходов. Модуль выходов подтянулся и работает по адресу 3. Протокол модбас. С такими же настройками, только адрес 20, подключил модуль входов, поменял в нем в конфигураторе протокол на модбас рту (стоял овен), соединения нет. В чем может быть дело? Был у меня ранее такой модуль, стоит на объекте, проблем не было совершенно. Провода по 10 см на столе стоит. Модули 2021 года.
    Последний раз редактировалось XanderXage; 10.01.2023 в 14:57.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Добрый день.

    Поменял в нем в конфигураторе протокол на модбас рту (стоял овен), соединения нет.
    После изменения протокола вы перезагрузили модуль по питанию и сразу (не подключаясь больше конфигуратором) подключили его к СПК?
    Если да - то выложите проект CODESYS и скриншот сетевых настроек из конфигуратора модуля.

  3. #3

    По умолчанию

    После изменения протокола вы перезагрузили модуль по питанию и сразу (не подключаясь больше конфигуратором) подключили его к СПК?
    Если да - то выложите проект CODESYS и скриншот сетевых настроек из конфигуратора модуля.
    Вот, выложил.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от XanderXage Посмотреть сообщение
    Вот, выложил.
    По настройкам все выглядит корректно.
    Проверьте физический уровень - может, перепутаны A и B, нет контакта в клеммнике или что-то в этом духе.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    По настройкам все выглядит корректно.
    Проверьте физический уровень - может, перепутаны A и B, нет контакта в клеммнике или что-то в этом духе.
    все в норме. По этим же проводам к нему подключаюсь через ас4. По этим же проводам сидит модуль выходов. Подключаюсь отдельно) Единственное что, модуль ас4 остается в сети, когда я подключаю все к спк, но юсб кабель я с него снимаю.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от XanderXage Посмотреть сообщение
    все в норме. По этим же проводам к нему подключаюсь через ас4. По этим же проводам сидит модуль выходов. Подключаюсь отдельно) Единственное что, модуль ас4 остается в сети, когда я подключаю все к спк, но юсб кабель я с него снимаю.
    Что будет, если АС4 в принципе отключить от шины?

  7. #7

    По умолчанию

    Решение: Евгений позвонил, разобрались. Единственное отличие, что я потом нашел в программах, это во вложении.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. СПК107 [М01] + МВ110-16ДН
    от jvalex в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2021, 17:36
  2. Мапинг переменных из модулей МХ110 в СПК107
    от Serhioromano в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 13:26
  3. СПК107 и МВ110-16ДН
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:05
  4. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 09:39
  5. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •