Добрый вечер. Есть регулятор уровня, создано задание на сравнение. Подскажите, как константу задания изменить удаленно, т.е. сетевой переменной?
Добрый вечер. Есть регулятор уровня, создано задание на сравнение. Подскажите, как константу задания изменить удаленно, т.е. сетевой переменной?
Вместо константы использовать сетевую переменную
Так на сетевую переменную не задается значение по умолчанию
Это решается макросом
ЗЫ.
Пример здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361851
Последний раз редактировалось petera; 26.12.2022 в 20:12.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Все так сложно. А если переменную объявить энергонезависимой, ее можно увидеть в скаде?
Программировал на контаре, там спокойно видно в сети энергонезависимые переменные и значения по умолчанию меняются. И они не изменятся при отключении питания.
Только проверил, не дает ПР103 назначить число по умолчанию для сетевой переменной.
Простите за высказывание. Вот теперь задумался о его реальном приобретении. Много проектов намечается и не хочется бегать по установкам и все подстраивать, когда в век технологий, все можно сделать с рабочего компьютера.
Народ, узбагойтесь, когда-то на ПР114 сетевым переменным можно было назначать значения по умолчанию, потом Овен это сломал и даже в новых версиях ОЛ убрал эту поддержку даже из ПР114.
Вернуть назад так и не удосужились, сославшись на firmware новых ПР.
Так что с момента слома, пользуемся костылями (макросами) и не вопим
shvitaliy После прошивки программы и назначении сетевых переменных они должны сохраняться, так как сетевые являются энергонезависимыми. Значения по умолчанию фактически действуют для простых энергонезависимых переменных после прошивки ПР и первого запуска.
Последний раз редактировалось melky; 27.12.2022 в 09:10.