Тема: Резервирование ПЛК210

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question Резервирование ПЛК210

    Добрый день!
    Предлагаю обсудить возможные решения по резервированию ПЛК210 (одна общая группа модулей вводы-вывода на два ПЛК - основной и резервный)
    Может кто-нибудь уже сталкивался с реализацией похожего решения: как лучше диагностировать отказ ПЛК, что лучше для обеспечения связи (Ethernet или дискреты), какие подводные камни могут встретится, помимо "внезапной" смены IP, с которого панелька и верхний уровень ПЛК опрашивают

    Пока интересуют вопросы
    - реализация кольцевой схемы TCP/IP
    - возможность настройки маршрутизации для создания "третьего" IP, на который и будут стучаться панелька и верхний уровень
    - маркеры отказа ПЛК, прекращения работы ППО, на основании которых диагностируется отказ
    - возможность передачи команды на перезагрузку ПЛК (на уровне UNIX, может быть)

    На текущий момент решение вижу следующее:
    резервный ПЛК генерирует число и записывает его в регистр основного ПЛК, основной ПЛК производит какие-либо преобразования и записывает его обратно в резервный
    в случае обрыва связи или некорректного значения, резервный ПЛК включается в работу, основной ПЛК блокируется резервным (команда по дискрету)
    при восстановлении связи и обмена контрольными значениями, управление системой переходит обратно на основной ПЛК

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Вопросы к разработчикам ПЛК210. Можно ли построить на этих контроллерах резервированную систему по приложенной схеме.

    Два контроллера подключены в одно кольцо с модулями ввода вывода. Чтение выполняют оба контроллера, запись в модули выходов и HMI только первый контроллер.
    Панель HMI физически подключена к первому контроллеру.

    Первый контроллер посылает регулярное сообщение второму по LAN. При прекращении сообщений, второй контроллер начинает управление модулями выходов и HMI.

    1. Можно ли так сконфигурировать сеть?
    2. При отключение/обесточивании первого контроллера сохранится ли подключение второго к HMI?
    3. Механизм STP встроен в коммутатор контроллера, или его нужно реализовывать отдельно в кольце?

    Вопросы не праздные, это требуется узнать до расчёта КП.

    Буду благодарен за ответы.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Фирст; 18.11.2022 в 20:55.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Вопросы к разработчикам ПЛК210. Можно ли построить на этих контроллерах резервированную систему по приложенной схеме.

    Два контроллера подключены в одно кольцо с модулями ввода вывода. Чтение выполняют оба контроллера, запись в модули выходов и HMI только первый контроллер.
    Панель HMI физически подключена к первому контроллеру.

    Первый контроллер посылает регулярное сообщение второму по LAN. При прекращении сообщений, второй контроллер начинает управление модулями выходов и HMI.

    1. Можно ли так сконфигурировать сеть?
    2. При отключение/обесточивании первого контроллера сохранится ли подключение второго к HMI?

    Вопросы не праздные, это требуется узнать до расчёта КП.

    Буду благодарен за ответы.
    Добрый день.

    1. Можно.
    2. Нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо!

    3. Механизм STP встроен в коммутатор контроллера, или его нужно реализовывать отдельно в кольце?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    Спасибо!

    3. Механизм STP встроен в коммутатор контроллера, или его нужно реализовывать отдельно в кольце?
    Да, STP поддержан "из коробки".
    Достаточно включить его в настройках.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день.

    Можете подсказать по структуре, изображенной на картинке (точно такое же, что вы выше)?

    Резервирование210.png

    Есть задача реализовать похожую структуру, все модули AI и DI, выходных модулей нет.
    Правильно понимаю, что оба контроллера будут мастерами, с одинаковыми программами (только IP адреса разные), а модули будут подчиненными устройствами и будут доступны для чтения обоими контроллерами параллельно?


    Пока только такие вопросы, сходу реализовать не получилось, работает только через один ПЛК, пока включен второй - схема не работоспособна.

    Поэтому из вопросов пока такое:
    1) Программы на обоих ПЛК могут быть одинаковыми (кроме IP) и в обоих программах должны быть древа с модулями?
    2) Есть ли какие-нибудь особенности настройки модулей В/В должны быть в текущей конфигурации?

    Заранее спасибо за ответ.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Добрый день.

    1) Да
    2) Нет

    На стороне ПЛК нужно в настройках моста включить поддержку STP или RSTP.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1) Да
    2) Нет

    На стороне ПЛК нужно в настройках моста включить поддержку STP или RSTP.
    Эта функция отключит ошибку кольца? Мы один раз так сеть офиса положили, думали хакерская атака...

    Да, точно, исключает петлю...

  9. #9

    По умолчанию

    Всем привет, возник похожий вопрос, возможно ли реализовать резервирование на ПЛК200?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Codesyser Посмотреть сообщение
    Всем привет, возник похожий вопрос, возможно ли реализовать резервирование на ПЛК200?
    Добрый день.
    Штатных инструментов для этого нет.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Резервирование MasterSCADA 3.8
    от artamonov в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 09:48
  2. Горячее резервирование
    от KSergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 11:55
  3. резервирование плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:08
  4. резервирование плк
    от Tapok в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:37
  5. Резервирование
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •