Добрый день! При попытке записывать данные в архив появляется ошибка "Ошибка создания структуры директорий".Снимок экрана 2022-10-16 113717.pngСнимок экрана 2022-10-16 114333.png
Добрый день! При попытке записывать данные в архив появляется ошибка "Ошибка создания структуры директорий".Снимок экрана 2022-10-16 113717.pngСнимок экрана 2022-10-16 114333.png
Имеет ли значение: Имя архива на латинице или кириллице? Так же какой порядок действия с USB - вставлять флэшку до включения СПК или после того как загрузится? И порядок монтирования и размонтирования важен?
1. Имеет, в случае использования кириллицы на ПК будет отображаться некорректное имя архива ("крокозябрами") из-за отличия кодировок CODESYS и файловой системы контроллера.
2. Накопитель должен быть подключен и примонтирован до запуска архиватора. Ориентируйтесь на его статус в узле Drives (канал USB Mount) - если он имеет значение TRUE, то можно запускать архиватор.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Я создал такое условие
Снимок экрана 2022-10-16 124856.png
Можно ли сделать автоматическое примонтирование накопителя?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Снимок экрана 2022-10-16 130657.png
Пока не включил переменную (подчеркнул красным), накопитель не примонтировался и запись не пошла. Этому каналу тоже необходимо присвоить переменную и запускать ее?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте коллеги! Помогите решить проблему! Панель СПК 107 (М01)прошивка 2.4.0923.1000.
При загузке программы, выдает такую ошибку. В чем проблема?
[FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'SYSEXECUTE2__MAIN' Требуемая сигнатура: 0x7F95C7A Реализуемая сигнатура: 0x41BD4606
[FATAL ERROR] Несоответствие версий в: 'SYSEXECUTE' Требуемая версия: 1.0.0.2 Реализуемая версия: 3.5.17.31
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
ОК! Буду пробовать! Спасибо!