Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: ТРМ151

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ТРМ151

    Здравствуйте! Два вопроса по ТРМ151 v2.28.
    1. При включении после выходных ТРМ151 отображает значение Датчика1. Как сделать чтобы прибор после включения показывал бы вычисленное значение, т.к. к самому прибору датчики не подключены (используется МВА8 и вычислитель в режиме взвешенной суммы)?
    2. ТРМ151 настроен на переход на Пр №1 Шаг №1 при включении питания, масштаб времени часы-минуты. Данный шаг обычный, переход по времени (1 мин), уставка типа мощность = 0. При включении после выходных прибор данный шаг проскакивает сразу переходя на следующий. Как победить эту беду?
    Последний раз редактировалось Гори_бы_ч; 29.01.2009 в 00:32.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    1. Для отображения параметра "измеренное значение" необходимо установить вариант индикации (парамметр ind.v) равное 3 или 5.
    2. Для тогого, чтобы прибор перешел на следующий шаг через 1 минуту при мощности=0. Нужно в программе технолога установить параметры:
    тип шага - шаг с переходом
    переход на программу 1, шаг 2
    переход по времени переход если стало больше
    длительность 1 мин.
    значение для перехода 0
    В уставках установить тип уставки - мощность,
    значение уставки 0.

    Таким же образом выстроить второй шаг.

  3. #3

    По умолчанию

    Доброго времени суток, Сергей!
    Огромное спасибо за ответы!
    Есть еще вопросы, в основном по содержанию руководства по эксплуатации.
    По п.1 - перешерстил инструкции имеющиеся в наличии, значения ind.v только 1 и 2. Хотелось бы получить описания ВСЕХ допустимых значений этого и других параметров. А также влияние одних параметров на другие.
    К примеру - задействовать коммутатор и более 2-х каналов возможно лишь при mod.v=11.
    Такого рода вопросы никак не отражены в Полном описании прибора доступном на диске ТРМ151.
    Дело в том что мы берем данные приборы именно из-за их гибкой конфигурируемости. Например в одном из проектов был применен удаленный ввод значений термопар т.к. длина (~200м) и количество (7шт) компенсационных проводов было бы недопустимо большим.
    Поэтому и необходимо более полное описание прибора.

  4. #4

    Question

    Вопрос к техподдержке: когда появится ПОЛНАЯ инструкция по конфигурированию ТРМ151?
    Можно на gorybych@list.ru.
    Ждемсссссссссссссссссссссссссссссссссс

  5. #5

    По умолчанию

    Руководство отправлено.

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго времени суток, Сергей!
    Получил Ваше руководство.
    Огромное спасибо!
    Однако в данном описании опять же нет вариантов индикации 3 и много другого.
    Вероятно это закрытая информация...

  7. #7

    Thumbs down

    Ваши "корявые" технические описания создают проблемы наладчикам и эксплуатационной службы и вызывает недоверие к оборудованию фирмы ОВЕН
    Ученье свет, а не ученых тьма

  8. #8

    Post

    Цитата Сообщение от ЮРОН Посмотреть сообщение
    Ваши "корявые" технические описания создают проблемы наладчикам и эксплуатационной службы и вызывает недоверие к оборудованию фирмы ОВЕН
    +1 !!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LII Посмотреть сообщение
    +1 !!
    Господа, ваше недовольство понятно, работа над улучшением документации ведется. Однако, необходимо понимать, что чем сложнее прибор, тем больше сложностей с ним возникает независимо от субъективной "понятности" руководства. Написать нечто, что устроит всех - задача трудноосуществимая.
    Помимо этого, существует форум и техническая поддержка, которая дает полные и бесплатные косультации вплоть до написания для вас конкретных конфигураций того же ТРМ151.
    Недовольства всегда много. А вот благодарности - единичны.
    Давайте жить дружно. Если у вас есть мысли, как можно улучшить тот или иной раздел описания, если вы смогли решить ту или иную задачу и можете помочь в этом другим, напишите об этом здесь. Конструктивное общение намного выгодней взаимного обмена недовольными смайлами.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    Talking

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Конструктивное общение намного выгодней взаимного обмена недовольными смайлами.
    +1 !!!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •