Конфигуратор ТРМ138?
Конфигуратор и прибор не хотят обмениваться конфигурациями и даже параметрами.
прибор ТРМ138-Р зав. №05850080902221291 Б08-008793 2008г.
Версия конфигуратора - последняя с сайта.
Связь с прибором конфигуратор устанавливает. Обмен идет в прибор и обратно, но изменяемые параметры не сохраняются. Если изменить параметры вручную на приборе, то при считывании все равно чистый лист.
В меню "Сохранить как..." конфигурации не сохраняются.
Пробывал
1. Переустанавливать Конфигуратор
2. Менять интерфейс USB-485
3. Пробывал на другом компьютере с XP (стало работать "Сохранить как...",но Загрузка\Выгрузка в прибор все равно не работает, процесс идет - параметры не сохраняются)
Прошу помощи! Спасибо.
-
Пользователь
Напишите параметры сетевого обмена.
-
Параметры обмена
Com1
Автопреобраз. ВКЛ
Скорость 9600
Биты данных 8
Бит проверки Нет
Стоп бит 1
Сетевые параметры
Длина адреса 8 бит
Каналов 8
Базовый адрес 0
-
Да уж... Оперативно отвечают - ничего не скажешь.
-
Пользователь
Уважаемый, ErkiN. Проблема была решена в офисе групы технической поддержке. Причина данной проблемы заключалась в драйвере АС4, который был заменен.
-
Сергей, Спасибо за ответ. Сразу хочу извиниться за каверзное высказывание в предыдущем своем посте.
Я сталкивался с подобной проблемой. Мы ее решили иначе. Предположив, что неисправен АС4 - приобрели новый. Но уже с диском в комплекте. Снесли старые дровушки, поставили новые с диска... И все пошло даже со "старым" интерфейсом. Теперь у нас два АС4. Второй используем для "горячего" подключения на месте установки прибора. Вот так... Не было бы счастья - да несчатье помогло.
-
Вопрос по существу темы.
Прибор ТРМ 138Р.
Хочу снести все настройки в "0". Т.е. на заводские. Как правильно это сделать? Или где можно взять "нулевую" конфигурацию для заливки через конфигуратор? Подозреваю, что очумелые ручки какого-то "специалиста" много чего там попоменяли... На ТРМ202 такая возможность присутствует. А для 138-го в букваре ничего подобного нет. Если можно - помогите, пожалуйста.
-
Пользователь
С ТРМ138 даже проще, чем с ТРМ200. Для перевода прибора к заводским настройкам, необходимо зайти в меню программирования и на уровне PL-3 выставить любой отличный от установленного параметр Pr.
-
Упс... Кто дЭбил?!
Сейчас пойду попробую. Возможно будет еще куча вопросов.
-
Пользователь
Всегда пожалуйста!
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума