Доброго времени суток. Есть СПК110[m01]. Накрылся ПК с проектом на него (без вариантов восстановления). Могу ли я скачать этот проект с СПК?
Доброго времени суток. Есть СПК110[m01]. Накрылся ПК с проектом на него (без вариантов восстановления). Могу ли я скачать этот проект с СПК?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений, добрый день!
Возможно ли делать Бэкапп программы с СПК на флэшку также как это делается с панелей Siemens.
Есть ли инструкция как это делать.
Добрый день.
Если именно сразу на флэшку - то через экранный конфигуратор (стр. 10)
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...nConf_v3.0.pdf
Можно также сохранить бэкап на ПК через web-конфигуратор:
https://youtu.be/9SWzw6XEXiE?si=cxjsg3ASCE-YvB5b
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо большое за ответ!
Добрый день. Возник еще один вопрос: сейчас у Вас выходит новый СПК 210, так вот смогу ли я на него установить бэкапп, снятый с СПК 110. Стоит ли запасаться резервными СПК110?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Скажите пожалуйста, а если проект был онлайн загружен, то возможно его выгрузить?
У меня ноутбук вылетел программа не сохранилась, а в контроллер СПК110 только успел онлайн загрузку завершить!