Показано с 1 по 8 из 8

Тема: МК210-311 управление модулем с панели weintek 8071ie

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию МК210-311 управление модулем с панели weintek 8071ie

    Здравствуйте, помогите разобраться как управлять выходами модуля с панели, не могу разобраться с адресацией и какой тип устанавливать. Нужно что бы можно было управлять каждым выходом отдельно, читать его статус в случаи потери питания на модуле панель могла подхватить статус выходов и входов и отображать их правильно.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Посмотрите пример настройки обмена Мх210 с панелью СП3хх: https://owen.ru/uploads/163/example_sp307_mx210_v2.zip
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Удивительно, но не пошло,1.JPG в инструкции на МК210 указаны такие настройки

    делал так:2.JPG
    и так:3.JPG
    не идет

  4. #4

    По умолчанию

    Нужно использовать 4x_bit и следующие адреса (ведущие нули имеют значение):

    0047000 (бит 0, DO1)
    0047001 (бит 1, DO2)
    ...
    0047007 (бит 7, DO8)

    Это прямо в EasyBuilder даже написано:

    14-12-2020 21-23-58.png

  5. #5

    По умолчанию

    Да спасибо помогло, вот только первым выходом почему то не управляет, а с 2 по 8 все отлично работает
    Последний раз редактировалось evilscorp; 14.12.2020 в 23:27.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evilscorp Посмотреть сообщение
    Да спасибо помогло, вот только первым выходом почему то не управляет, а с 2 по 8 все отлично работает
    Я проверял и первый выход с таким же принципом настройки - у меня работает.

  7. #7

    По умолчанию

    Попробую заменить модуль, может глючный

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evilscorp Посмотреть сообщение
    Попробую заменить модуль, может глючный
    Я бы для начала рекомендовал опросить модуль другим модбас мастером (например, OPC-сервером), чтобы исключить возможность "глюков".

Похожие темы

  1. Подключение панели Weintek к ПР 200 (Owen Logic)
    от rafmust в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 19:27
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 20:57
  3. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •