    Доброго времечка всем!
    Никак не могу сделать соединение с ОвенКлаудом. Всё работает, кроме облака. Интернет WAN4 контроллера подключен пока к раутеру домашнему по DHCP. Кодесис из компьютера контроллер видит прекрасно. Веб-конфигуратор тоже работает. Тест связи в Веб-конфигураторе показывает циферки и буковки на всех трёх кнопках.
    А вот облако никак не видится. Создал сперва символьную конфигурацию, затем овенклауд в кодесисе, потом данные в клауд ввёл. Результата ноль.
    Попробовал во внутреннем брандспойте включить порты 1502 и 26502, о которых в таблице в кодесисе написано - лучше не стало.
    Скриншоты прилагаю. Может я чего не так делаю, или пропустил что? https://1drv.ms/u/s!AsMJRAgtMUBb7F3q...535AX?e=5VupRZ

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Массивы в OwenCloud не поддерживаются. Выбирайте в символьной конфигурации переменные с поддерживаемыми типами данных.

    30-04-2020 10-43-11.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Массивы в OwenCloud не поддерживаются. Выбирайте в символьной конфигурации переменные с поддерживаемыми типами данных.

    30-04-2020 10-43-11.png
    не очень приятная новость, конечно. Придётся опять проЭкт перелопачивать...
    Попробовал убрать массив из символьной конфигурации. Запихнул туда две переменных WORD из PLC_PRG. Перезалил проект в контроллер. Удалил контроллер и снова создал его в ОвенКлауд. Вообще ничего не изменилось. Овенклауд считает, что прибор не на связи.Безымянный.png Кодесис тоже так считает...
    Что-то тут не так...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murzik Посмотреть сообщение
    не очень приятная новость, конечно. Придётся опять проЭкт перелопачивать...
    Попробовал убрать массив из символьной конфигурации. Запихнул туда две переменных WORD из PLC_PRG. Перезалил проект в контроллер. Удалил контроллер и снова создал его в ОвенКлауд. Вообще ничего не изменилось. Овенклауд считает, что прибор не на связи.Безымянный.png Кодесис тоже так считает...
    Что-то тут не так...
    По одному скрину сложно давать какие-то комментарии.
    Если есть возможность - напиши мне в skype (в подписи), обеспечьте удаленный доступ.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    зачем удалять то было, символьная сама обновляется. И зачем проект перелапачивать, разве в символьное нельзя выбрать элемент массива, а не весь массив?

    ЗЫ порт указывать надо в межсетевом экране правила для трафика а не в перенаправлении https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330269
    Последний раз редактировалось capzap; 30.04.2020 в 14:53.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    зачем удалять то было, символьная сама обновляется. И зачем проект перелапачивать, разве в символьное нельзя выбрать элемент массива, а не весь массив?

    ЗЫ порт указывать надо в межсетевом экране правила для трафика а не в перенаправлении https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330269
    Так когда у меня понимания сути нету - всегда на опыты тянет

  7. #7

    По умолчанию

    если я правильно понял - нельзя никак. Может только через дерево проекта codesys попробовать обмен сделать, а не через ФБ фирмы Овен. Там вроде б можно было по-отдельности входным регистрам имена давать, хоть они и в массиве сидят

  8. #8

    По умолчанию

    Правила естественно никакие не нужны, проблема была только в отсутствии в конфигурации задач задачи OwenCloudTask, которую вручную удалили из проекта.
    После возвращения задачи на место - все сразу заработало.

Похожие темы

  1. Помогите подключить прибор
    от Михаил Челябтехгаз в разделе ПМ210
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2025, 13:04
  2. помогите подключить СИ 30 к счетчику
    от руст в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 09:17
  3. Помогите подключить ТРМ 151 к ПК
    от Евгений222 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 18:04
  4. Помогите подключить ЧП INVT
    от ailari в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 09:46
  5. помогите подключить плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 10:28

Ваши права