  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 + ПЧВ3 + ПЧВ2

    Добрый день уважаемые коллеги.

    У меня есть связка ПЛК110-32.220(мастер) - ИП320(слэйв) ПЧВ3 и ПЧВ2. Расстояние между ПЛК и частотниками примерно 5 метров, связаны между собой по интерфейсу RS-485.

    написал программу - командные слова и всякие бла-бла-бла.

    При эом ПЧВ3 работает идеально. А ПЧВ2 когда дашь команду на пуск(1148) включается и сразу же отваливается по сети modbus, пока не нажму кнопку стоп/сброс.

    Длина проводов, влияние частотников, панели оператора всё это отметается. Виснуть начинает только ПЧВ2. Просто отваливается связь. Что можно сделать с этим?

    Программу прикладываю.
    Вложения Вложения
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  2. #2

    По умолчанию

    Делал так уже, делал. Всё отключал в конфигураторе, всё убирал, посадил голый провод, и по нему опрашивал только ПЧВ2. Команда пришла, он запустился, потом сразу откидывает, пока кнопку не нажму.

    Может, где настройка?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Добрый день!
    Были довольно похожие проблемы с ПЧВ1-2
    1) Не пробовали увеличить Framing Time и Poling Time? (У нас с увеличением этих параметров стало работать лучше) Регистры выходной мощности адекватно читает? У нас постоянно какая-то дичь была и мы убрали с опроса-никому не пригодилась.
    2) У вас ПЧВ3 опрашивает частоту по регистру 16129 с помощью Registr Input Module....когда я пытался так делать у меня отваливалась связь методом научного тыка заработало только с помощью 32bit Input Module и потом делю на 10.
    3) Есть конечно предположения хоть и сомнительные что дело в ПЛК. Как вариант попробовать повесить на библиотеку и посмотреть результат. Периодически возникают проблемы с RS485 ПЛК Овен одинаковые шкафы тут отваливается в этом нет. Если шаманства не работают перебрасываем опрос на панель Weintek и никаких проблем больше не возникает, что доказывает косяк RS485 на ПЛК при использовании конфигуратора как минимум.

  4. #4

    По умолчанию

    Ни один из вышеперечисленных вариантов не заработал.

    Поменял регистры с single на multiple

    Пробовал убирать всё из конфигуратора, оставлял только ПЧВ2, результата нет.

    Пробовал эти Framing, polling и т.д. Не помогло.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  5. #5

    По умолчанию

    Я трогал только сетевые настройки. Всё. Полностью делал по инструкции.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  6. #6

    По умолчанию

    В общем во всех исследованиях выяснилось, что ПЧВ3 влияет на работу. После пуска виснет у меня ПЧВ2. Даже при выключенном ПЧВ3 всё равно виснет. Откидываю связь полностью от частотника. Только тогда начинает работать.

    Лампочка на ПЧВ2 по обмену начинает постоянно гореть, когда зависает.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Что значит выключенном ? А в конфигурации он/панель/еще кто - есть ?
    ПЧВ2 работает только тогда, когда я насильно вытаскиваю интерфейс из частотника ПЧВ3. При выключенном ПЧВ3, при подаче пуска на ПЧВ2 - частотник виснет.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  8. #8

    По умолчанию

    Обесточен.
    Я вообще не понял, в чём может быть загвоздка..
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Напишите:
    1. какой кабель используете для связи.
    2 какой для питания и к моторам
    3. как выполнено заземление ПЧ
    4. как выполнено заземление кабелей связи.
    5 используете терминальные резисторы на концах линий?
    желательно с фото.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 15:59
  2. СП270 и ПЛК110-24 ПЧВ3
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 10:16
  3. управление с панели СП270 и ПЛК110-24 ПЧВ3
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 08:09
  4. пчв2
    от mehanik_88 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 18:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •