Правильно ли я понимаю, что у датчика ПД200 в отличие от ПД100 питание подается на минусовую клемму, а сигнал снимаем с плюсовой? Как тогда датчик подключать к ПЛК, где общий "минус".
Зачем нужна клемма "Тест"?
Правильно ли я понимаю, что у датчика ПД200 в отличие от ПД100 питание подается на минусовую клемму, а сигнал снимаем с плюсовой? Как тогда датчик подключать к ПЛК, где общий "минус".
Зачем нужна клемма "Тест"?
Все датчики ПД100 и ПД200 подключаются одинаково, на "+" подаём питание с "-" снимаем сигнал.
Тогда зачем на плюсовой ветке изображен миллиамперметр? Чтобы не расслаблялись? В общем непонятки у меня: подал питание, экран светится но ничего не показывает. И такая картина у трех датчиков из четырех (четвертый еще не пробовал). С чем это связано и как лечить? Датчик выдает ток менее 3ма.
А давление какое ?
На двух датчиках никакого. На одном измерительная колонка котла заполнена полностью.
Схему подключения нарисуй.
Плюс на 24В, с минуса снимаем сигнал и отправляем на ПЛК. в ПЛК минус общий. По такому же принципе подключен 10 датчиков ПД100. Работают.
Последний раз редактировалось alexfly; 14.09.2016 в 11:59.
ЩУК.pdf
ПД200 подключен к XT5.2, 23-24
А у тебя напряжение на выходе блока питания не подсело ?