1. Секунды чего? Может это время PT таймера?
2. Зачем эти гигантские кнопки? Для элемента "Цифровой ввод" они не нужны - ввод осуществляется всплывающей клавиатурой, которая автоматически появляется при нажатии на этот элемент.
3. А где переменные в слейве ПЛК. У Вас кроме порта в слейве ничего нет.
4. Настройки порта панели где?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Ответов нет.
Делать так
Захват-1.png Захват-5.png Захват-4.png
Последний раз редактировалось petera; 20.01.2016 в 00:22.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
И так подвожу итог что сделал.11.png вписал данные в проект на каждый TOF.Ввел в конфигурацию ПЛК12.png.В конфигураторе СП200 проделал следующие 13.png14.png15.png16.png17.png18.png19.png.Что получилось у меня .Подключаю кабелем КС-1 к rs-232 к СП270 к выводу PLC . При включени он выдает ошибку потеря потеря связи Порт PLC адрес№1. ПРи этом я могу первое сенсорное окно открыть и могу ввести данные. Два других не могу.Но при вводе в первое окно данные, ни каких результатов,сразу выдает опять---потеря потеря связи Порт PLC адрес№1.
Проверить настройку порта ПЛК
Захват-1.png
Д.б. RTU
Кроме того
Вы уверены, что кабель исправный? Если он КС1, то проверить можно подключившись к ПЛК из среды КДС.
Какой ПЛК Вы используете.
Вы уверены, что подключаете кабель к порту RS232, а не к Debug RS232?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Настройка порта как и у вас.Кабелей у меня три и все новые. Но кабель один конец DB9F а другой RJ12. В ноутбуке есть только вход RJ-45. ПЛК 110-*220-30-р. На панели ПЛК три входа Debug RS232 , RS232 и USB- они все обозначены промахнутся я не смогу(читать умею)
Последний раз редактировалось alximed; 21.01.2016 в 06:37.
У ТС всего один экран с тремя цифровыми вводами.
Этот элементарный проект должен работать сразу!!! Без всяких проблем.
1. Либо Кабель со стороны ПЛК подключен не в RS232, а ошибочно в Debug
2. Либо кабель со стороны панели подключен не в порт PLC, а ошибочно в порт Download
3. Либо программа в ПЛК не загружена и не запущена, а стоит в КДС галка Эмуляция в меню Онлайн.
К стати по п.3, ПЛК у Вас случаем не 110-М02? Потому, что с этим ПЛК в соседней теме тоже какие-то проблемы http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post193153
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
По пунктам 1 и 2 не сомневайтесь подключаю правильно. По 3-му, программа ПЛК работает по изернету,на ноуте я вижу как работают у меня концевики и ПЛК отрабатывает все. ПЛК у меня ПЛК 110-32 а не ПЛК110-24.30.Р-М[М02].Иду дальше про бывать. Проверти пожалуйста файл может в нем причина?Проект кирпичный завод1.twp. Если не подключен кабель КС-1 к панели,то выдает потеря связи Порт PLC адрес№0, если подключен, пишет потеря связи Порт PLC адрес№1.Скачал я с форума файл для СП270 загрузил. Программа открылась кнопки вкл и выкл но так же высвечивается потеря связи Порт PLC адрес№0.
Последний раз редактировалось alximed; 21.01.2016 в 20:00.