Navigation1 Как настроить фильтр? 16.06.2015, 20:06
Navigation1 Скорее всего, последнее... 16.06.2015, 20:21
SCADAMaster Какие ОРС серверы вы... 16.06.2015, 21:38
Navigation1 Один MasterOPC Universal... 17.06.2015, 08:34
SCADAMaster Какая у вас версия Modbus... 17.06.2015, 09:10
Navigation1 Версия 3.1.3 17.06.2015, 09:33
Navigation1 Вот так... 17.06.2015, 17:07
SCADAMaster Попробуйте в MasterSCADA... 17.06.2015, 17:49
Navigation1 Сделали. Будем ждать... 17.06.2015, 18:44
Navigation1 Спасибо.... пробую! 17.06.2015, 18:38
Navigation1 К сожалению результат... 18.06.2015, 15:40
Navigation1 Отправляем..... 1864618647 18.06.2015, 21:15
SCADAMaster Если говорить о Modbus... 26.06.2015, 18:17
Navigation1 Зелёный график - это... 28.06.2015, 16:37
Navigation1 Сделали, как Вы указали.... 28.06.2015, 16:13
Navigation1 Понял. Спасибо. Пробую.... 29.06.2015, 09:00
Navigation1 К сожалению, картина не... 01.07.2015, 14:32
SCADAMaster Приложите проект снова. 01.07.2015, 15:38
Navigation1 Отправляю... 01.07.2015, 16:05
Navigation1 Пароль прежний, 1234 и... 01.07.2015, 16:06
SCADAMaster У нас все корректно (см.... 01.07.2015, 18:50
Navigation1 Скорее всего, так и... 02.07.2015, 08:01
Navigation1 Да, на закладке "Данные"... 02.07.2015, 12:15
Navigation1 Спасибо.... пробуем!!! 02.07.2015, 12:16
Navigation1 Прогресс есть, но "0" ещё... 02.07.2015, 18:21
Navigation1 Спасибо, пробую.... 02.07.2015, 20:55
Navigation1 Боюсь спугнуть........ но... 03.07.2015, 09:21
SCADAMaster Что сбросить? 03.07.2015, 09:31
Navigation1 Спугнул, однако..... 18862 03.07.2015, 10:43
Navigation1 Вашу электронку... 03.07.2015, 15:18
Navigation1 Отправил!!! 03.07.2015, 18:15
Navigation1 отправил новые данные..... 06.07.2015, 10:08
SCADAMaster Мы вам ответили по почте 06.07.2015, 13:45
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Как настроить фильтр?

    Добрый вечер! Подскажите решение проблемы. Есть ОРС-сервер с подключённым МВ110-16Д. Когда пропадает связь прибора с ОРС, то ОРС выдаёт значение на входах "0" (ноль). В СКАДЕ это значение благополучно записывается, архивируется и отображается в графике - падает до "0" и потом обратно возвращается. А в другом ОРС-сервере такая же картина, только там величина принимает значение 99999,99. Как отфильтровать такие ошибки?
    Спасибо

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    847

    По умолчанию

    А что вы хотите видеть в этот момент на графике ?

  3. #3

    По умолчанию

    Скорее всего, последнее действительное значение.
    Спасибо

  4. #4

    По умолчанию

    Какие ОРС серверы вы используете. Попробуйте наш Modbus Universal - у него будет фиксироваться последнее значение.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Один MasterOPC Universal Modbus Server, а второй SensOPCServer. Когда у MasterOPC Universal Modbus Server знак качества "BAD", значение входа становится "0". А у второго ОРС - 99999,99 и у него нет признака качества.
    Спасибо

  6. #6

    По умолчанию

    Какая у вас версия Modbus Universal?
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Версия 3.1.3
    Спасибо

  8. #8

    По умолчанию

    Пришлите вашу конфигурацию и несколько скриншотов описывающих ситуацию.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Вот так примерно........Проект 1.rar17-06-2015_16-48-41.zip
    Спасибо

  10. #10

    По умолчанию

    Попробуйте в MasterSCADA выделить ОРС сервер и на закладке "Опрос" поставить галочку "Запрет использования некачественных значений".
    Спасибо.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. как настроить и подключить
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 20:40
  2. Как настроить реле 2ТМ 1?
    от Калина04 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 14:01
  3. Как настроить реле 2ТМ 1?
    от Калина04 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 14:01
  4. как настроить пид-регулятор???
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 13:12
  5. Как настроить СИ8 в MasterSCADA
    от maxmore в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 16:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •