    По умолчанию ШИМ на оборудовании ОВЕН

    требуется изготовить модуль ШИМ с изменяемым периодом от 150ГЦ до 1000 ГЦ

    возможно ли это реализовать на оборудовании ОВЕН?
    уже имеется СПК110 и МУ110-8К +модуль аналоговых входов
    все работает, все исправно
    если не возможно реализовать на оборудовании ОВЕН, придется делать на иных компонентах (знаю как разработать)
    (заказчик хотел бы купить готовые модули , а не заниматься разработкой)

  2. #2

    По умолчанию

    Модули расширения ШИМ с такими характеристиками обеспечить не могут, а ПЛК вполне.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Модули расширения ШИМ с такими характеристиками обеспечить не могут, а ПЛК вполне.
    ШИМ с изменяемым периодом от 150ГЦ до 1000 ГЦ
    Какой ПЛК?
    110й до 100гц шим гонит.

    ПР 114 с выводами "К" может.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ШИМ с изменяемым периодом от 150ГЦ до 1000 ГЦ
    Какой ПЛК?
    110й до 100гц шим гонит.

    ПР 114 с выводами "К" может.
    Т.е. ПР по Вашему мнению быстрее ПЛК?

    ЗЫ
    Цикл на ПЛК110 (старый) - 50 мкс на быстрых входах\выходах.
    Откуда цифра про 100 Гц?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Т.е. ПР по Вашему мнению быстрее ПЛК?
    В отношении ШИМ - да.
    ЗЫ
    Цикл на ПЛК110 (старый) - 50 мкс на быстрых входах\выходах.
    Нолик-то прибавьте. чего народ смущаете?
    Откуда цифра про 100 Гц?
    Проверял.
    И ещё при изменении значения ШИМ с меньшего на большее происходит кратковременный сброс ШИМ сигнала в 0. (ПЛК110.60)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    В отношении ШИМ - да.

    Нолик-то прибавьте. чего народ смущаете?

    Проверял.
    И ещё при изменении значения ШИМ с меньшего на большее происходит кратковременный сброс ШИМ сигнала в 0. (ПЛК110.60)
    Ну насмешил. Читай внимательно РЭ на новый ПЛК110.

  7. #7

    По умолчанию

    Предлагают контроллер за 130$ новый с гарантией период ШИМ от1мс до 20000мс

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nn19999 Посмотреть сообщение
    Предлагают контроллер за 130$ новый с гарантией период ШИМ от1мс до 20000мс
    Напиши в личку какой ПЛК предлагают.

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте! Я правильно понимаю: на МУ110 невозможно организовать шим выше 1Гц? Так как минимальный период 1 сек...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Да, правильно. Эти модули достаточно медленные. И, кстати, производитель крайне не рекомендует менять частоту ШИМ из программы ПЛК\СПК, т. к. это приводит к выходу из строя модуля. Менять оперативно можно только скважность ШИМ.

Похожие темы

  1. ШИМ на плк160
    от agkekin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:55
  2. Программный ШИМ на ПЛК73
    от Polluks в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 08:07
  3. шим на протоколе овен
    от sarutobi в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •