    Доброго времени суток!

    Имеется 2ТРМ1-Щ1-У.У.У от которого будет управляться привод воздушного клапана с входом 0...10В по датчику температуры. Управление пропорциональное, настройки для охладителя.
    Сразу при подаче питания на ТРМ этот клапан надо приоткрывать на 10%, то есть выдавать на привод 1 В вне зависимости от температуры. В этом случае диапазон регулирования 1....10В.
    Правильно ли я понимаю, что настройками ТРМ этого не добиться?
    Если это так, предполагаю на выходе 0...10 В установить развязывающие диоды и подавать на привод добавочный 1В. Будет ли это мешать работе выхода?

    И второй вопрос. В 2ТРМ1 для питания выхода 0...10В подключается источник 24В. Если этим источником будет являться аккумуляторная батарея с подключенным к ней ЗУ и напряжение составит до 30В будет ли это отражаться на работе выхода?

    Заранее благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    у вас выходное значение будет зависеть от уставок температуры, если первая тем-ра постоянная то и будет ваша заслонка открыта на 10%, а чисто механически нельзя решить?

    а что касается второго вопроса , да поставьте вы стабилизатор типа крен с напяжением стабилизации 12-15в и будет вам счастье.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    увы, ресурсами 2трм1 этого не сделать. по поводу выхода с параллелью с диодами не уверен, это к специалистам овена.
    мы привода применяем поларбир, белимо, сименс, так вот двое последних имеют механическую блокировку минимального и максимального открытия.

    по поводу крен согласен, только с радиатором, и уж лучше тогда LM, но почему не используется встроенный источник напряжения?

  4. #4

    По умолчанию

    увы, ресурсами 2трм1 этого не сделать.
    мне кажется вы не правы, или я с трм давно дел не имел (последний раз 4 года назад).

  5. #5

    По умолчанию

    Алексей ПМ радиатор не обязательно там токи ни о чем

    а сделать что б добавлялся вольт тема интересная
    если бы оборудование было под рукой, думаю что проблема решаемая, увы я практик.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    про LM: дело не токлько в токах, напряжение на входе несколько высоковато, имхо. да и цена радиатору - 70р.
    про 2трм1: http://www.owen.ru/uploads/re_2trm1_1541.pdf со страницы 61- у меня не срастается.

  7. #7

    По умолчанию

    там же вроде, как прибор надо перевести в режим регистратора и задать приделы с помощью диапазона, измеряемого в папугаях, растягивая и сжимая шкалу подбираешь диапазон, параметры а2-3, а2-4, если температура начальная стабильна , то и привод можно приоткрыть.

    можно взять потенциометр ком. так на10 крайние концы к питанию, со среднего настроить 1в и подать на привод параллельно с вых. прибора и у автора темы все получится, давайте обсудим, опыт то нам с вами не в рюкзаке носить.

  8. #8

    По умолчанию

    там же вроде, как прибор надо перевести в режим регистратора и задать приделы с помощью диапазона, измеряемого в папугаях, растягивая и сжимая шкалу подбираешь диапазон, параметры а2-3, а2-4, если температура начальная стабильна , то и привод можно приоткрыть.

    можно взять потенциометр ком. так на10 крайние концы к питанию, со среднего настроить 1в и подать на привод параллельно с вых. прибора и у автора темы все получится, давайте обсудим опыт, то нам с вами не в рюкзаке носить.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    не пробовал, трм тож под рукой нет. настораживает наличие стороннего напряжения на выходе...

  10. #10

    По умолчанию

    стороннего напряжения на выходе...
    так оно ж не стороннее , а от того же источника питания

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Начальное значение, отличное от 0
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 19:58
  2. ТРМ10-Щ2-У-УР юстировка выхода 0..10В
    от LordN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 11:17
  3. Нет второго выхода 2ТРМ1
    от Визирь в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 12:36
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 23:15
  5. ТРМ151-Щ1.Р.Р.06 вместо 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р
    от fuzzy_l в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 16:02