Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: У кого нормально, без сбоев работает соединение USB-ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question У кого нормально, без сбоев работает соединение USB-ПЛК

    Коллеги, прошу откликнутся тех, у кого нормально, без сбоев работает соединение контроллера с Codesys по USB.
    Есть мнение что многое зависит от марки ноутбука и установленной ОС.
    Пишите марку ноута,
    Установленную операционную систему,
    марку ПЛК и номер прошивки ПЛК.

  2. #2
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Непонятно о какой проблеме Вы высказываетесь, много раз писалось что юсб предназначено только для кратковременных подключений,например заливка проекта, постоянно контролировать онлайн параметры неполучится.

  3. #3

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,344

    По умолчанию

    ПЛК 100 тоже этим грешит, так что совет не обращать внимания в данном плане на продукцию ОВЕН нормальный... для них это норма.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Непонятно о какой проблеме Вы высказываетесь,
    Есть мнение что стабильность соединения по USB очень сильно зависит от чипсета компа, чипа на котором реализован USB-интерфейс и версии ОС.

    юсб предназначено только для кратковременных подключений,например заливка проекта, постоянно контролировать онлайн параметры неполучится.
    Фундаментальные ограничения кодесиса? Аппаратные недостатки самого соединения? (ПЛК других производителей тоже "отваливаются"?) или всё-таки "кривой" драйвер?
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Я там ещё и писал...
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ПЛК 100 тоже этим грешит, так что совет не обращать внимания в данном плане на продукцию ОВЕН нормальный... для них это норма.
    С одиночным ПЛК-строго пофигу. ethernet есть в каждом компе...
    А как быть с проектом у которого есть связь с верхним уровнем/другим ПЛК по ethernet? И другие порты (RS232debug)заняты? И нужно посмотреть динамику во время работы?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение

    Я там ещё и писал...
    А то, что советовал там (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17428) petera не помогает ?

  7. #7
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Фундаментальные ограничения кодесиса? Аппаратные недостатки самого соединения? (ПЛК других производителей тоже "отваливаются"?) или всё-таки "кривой" драйвер?
    А как насчет,дешевой микросхемы в самом плк, и также малый объем памяти для ос плк,непозволяющий написать качественную обработку прерываний и обработку ошибок

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    А как насчет,дешевой микросхемы в самом плк, и также малый объем памяти для ос плк,непозволяющий написать качественную обработку прерываний и обработку ошибок
    Всё может быть. И такие-же проблемы могут быть и в ноутах определённых моделей и производителей. Хочется подобрать связку ноут-ПЛК которая будет нормально работать.
    Крайне неприятно обьяснять людям которым ставишь ПЛК, что USB "не всегда нормально держит связь"... лучше через ethernet... - у людей возникает сомнение в работоспостобности продукции, и как следствие вопрос - может омрон/сименс/дельту/ итд. лучше поставить?
    Если RS232 под другие цели можно задействовать, то USB только для заливки/контроля работы ПЛК...

    Админы рассказывали как с бесперебойниками сношались - с одним компом работает по usb, с другим никак.
    Фокусов с USB на других устройствах вроде мобильника/фотоаппарата хватает.

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Алексей Геннадьевич а кто-то запрещает пользоваться Ethernet не отключая два и более ПЛК и другое оборудование, работающее с верхним уровнем ?
    я удаленно по ВПН подключаюсь и все робит....
    Не пробовал, учту.


    з.ы. через шнур КС1 вообще смерть подключаться, теперь выбор ПЛК ТОЛЬКО с сетевой картой, всякие остальные в топку (по крайней мере ОВЕН), танцевать с бубном и подбирать систему нет никакого желания.
    Аналогично.
    Прошивки 2.14.0
    2.15.3
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 05.06.2014 в 11:58.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,344

    По умолчанию

    Алексей Геннадьевич а кто-то запрещает пользоваться Ethernet не отключая два и более ПЛК и другое оборудование, работающее с верхним уровнем ?
    я удаленно по ВПН подключаюсь и все робит....
    з.ы. через шнур КС1 вообще смерть подключаться, теперь выбор ПЛК ТОЛЬКО с сетевой картой, всякие остальные в топку (по крайней мере ОВЕН), танцевать с бубном и подбирать систему нет никакого желания.

  10. #10
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Не знаю про омрон, но с семеном по mpi я сильно подставился,адаптер в самый неподходящий момент перестал соединять,штука эта дорогая как и сами плк,сбегать в магазин и купить новый не получится,так и работает объект с ошибкой в программе и главное удаленно ничего не сделаешь,в отличии от езернета. Так что Вы сто раз подумайте о практичности последовательных портов

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЧВ3 спящий режим - у кого реально работает?
    от hvpmsn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 07:33
  2. соединение с плк 100 и плк 150
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:16