Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 104

Тема: Помогите настроить УТ-24

Комбинированный просмотр

Лев Валентинович Помогите настроить УТ-24 24.02.2011, 22:11
Лев Валентинович Продолжаю разбираться дальше... 25.02.2011, 19:58
Сергей Чекулаев Алгоритм, который описали ВЫ... 02.03.2011, 10:07
Андрей Олегович Здравствуйте! Помогите... 29.09.2014, 08:10
Евгений Багаев Здравствуйте, точно такой... 29.09.2014, 12:31
gl_tnergetik здравствуйте!помогите... 01.10.2014, 12:09
Александр Куницын Помогите настроить. Имеется... 05.12.2023, 08:27
Александр Куницын Да подключён к ут24, объясню... 05.12.2023, 08:39
Роман87 Здравствуйте! Помогите... 23.01.2017, 08:23
maximov2009 И снова здравствуйте.... 23.01.2017, 15:07
Олег 73 Здравствуйте. Помогите... 30.01.2017, 14:28
Dmitrich76 Здравствуйте! Имеется... 03.04.2017, 16:38
maximov2009 Добрый день. А из каких... 04.04.2017, 05:50
Dmitrich76 Здравствуйте, rEST 4 мне... 04.04.2017, 13:52
maximov2009 Добрый день. Или Вы... 04.04.2017, 14:45
АндрейКуб Добрый день. Задача... 09.06.2017, 06:30
Evgeniy_Yusov Добрый день. Необходимо... 21.07.2017, 11:12
Константин1988 Помогите пожалуйста настроить... 22.07.2017, 15:54
Валера88 Здравствуйте. Помогите... 22.08.2017, 18:47
Иван АМ8Д Добрый день! Помогите... 30.08.2017, 08:15
Эрнст Гадельшин Попробуйте выставить... 31.08.2017, 15:22
Sergey school54 Здравствуйте! Пожалуйста... 08.10.2017, 23:21
Sergey school54 Благодарю всех,... 09.10.2017, 22:24
Мария Мильчакова Можно настроить прибор так,... 14.02.2018, 15:14
zendo057 Так расскажите как. 14.02.2018, 23:02
Мария Мильчакова Настраиваете Вашу программу,... 15.02.2018, 09:29
Ильдар Алмазович Здравствуйте, коллеги!... 05.04.2018, 16:39
Ильдар Алмазович Спасибо за информацию! Вроде... 06.04.2018, 12:56
Ильдар Алмазович Можно ли воспользоваться... 06.04.2018, 13:30
Ильдар Алмазович Спасибо! Собрал макет на... 06.04.2018, 16:28
maximov2009 Добрый день. Вы же вроде... 07.04.2018, 04:51
Лузин Евгений Добрый день! Помогите,... 11.04.2018, 07:56
Лузин Евгений Rest изменить себя позволяет,... 11.04.2018, 09:42
maximov2009 А с производителем не... 11.04.2018, 10:06
Лузин Евгений Пока молчит производитель. На... 11.04.2018, 13:47
Лузин Евгений Спасибо. Вопрос решен. Не... 12.04.2018, 00:04
maximov2009 Добрый день. А какие... 18.04.2018, 04:12
almasaik Cn1 Stt1 1 T1on 3 T1of 30... 18.04.2018, 13:21
maximov2009 Добрый день. Нужно было... 18.04.2018, 15:07
maximov2009 У Вас же всё сделано.... 18.04.2018, 16:42
almasaik dXon =0 . dXof = 0 ... 18.04.2018, 18:27
maximov2009 Добрый день. Я же сразу... 19.04.2018, 04:21
Гузей Максим Добрый день! ... 05.06.2018, 12:32
Гузей Максим По заводскому номеру видно,... 07.06.2018, 10:36
Саша2012 Здравствуйте. Помогите... 07.06.2018, 13:50
Ильнур Гибадуллин Здравствуйте! Необходимо... 07.06.2018, 14:02
Саша2012 Приветствую. Спасибо за... 08.06.2018, 05:00
Гузей Максим Добрый день! В данном... 08.06.2018, 12:35
Пащенко Николай Добрый день. Прошу Вас... 09.01.2020, 10:26
Пащенко Николай Здравствуйте. Все верно.... 03.06.2020, 10:08
Пащенко Николай Верно. Вход прибора работает... 03.06.2020, 11:47
Сергей0308 А начало отсчёта интервала... 18.06.2021, 18:00
Александр Куницын Большой угольный котёл на... 05.12.2023, 10:20
МихаилГл n1=CYCL n2=CYCL Stn1=1... 05.12.2023, 10:37
Александр Куницын Как это реализовать в... 05.12.2023, 13:37
МихаилГл Читать инструкцию... 05.12.2023, 15:12
МихаилГл Пром котлы устроены... 05.12.2023, 11:49
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Помогите настроить УТ-24

    Помогите Пожалуйста настроить УТ- 24! Задача довольно проста, но я с ним не могу разобраться.
    Прибор подключен к компрессорной установке. ЗАДАЧА: Включить компрессорную установку с задержкой в 2 секуды с момента подачи напряжения на УТ-24 и выключить ее через 5 часов работы. ВСЕ!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, программа будет такая:
    Сn 1
    Stn1 1
    t1dl 00.00.02.0
    d1on 0.00.00.0
    d1oF 0.00.00.0
    n1 1
    ind1 1
    inp 6
    rEST 1
    SEC 0
    Corr 100
    InIt 1
    Stt 1
    t1on 05.00.00.0
    t1oF 00.00.00.0
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию Продолжаю разбираться дальше с УТ-24

    Спасибо большое за помощь!!! Все пошло. Теперь разбираюсь со вспомогательным компрессором.Он должен включаться по команде оператора, подавшего напряжение на ОВЕН УТ- 24, а выключаться так же по команде оператора, снявшего напряжение в любой момент, когда компрессор больше не нужен. Однако, если в процессе работы произойдет аварийное отключение электропитания, то после подачи электроэнергии в сеть прибор не должен продолжать выполнение своей программы, ему должна быть подана новая команда, т. е. он начнет работать снова только после команды оператора, по новой подавшего напряжение на УТ- 24. Возможно ли это? Заранее спасибо за помощь.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лев Валентинович Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за помощь!!! Все пошло. Теперь разбираюсь со вспомогательным компрессором.Он должен включаться по команде оператора, подавшего напряжение на ОВЕН УТ- 24, а выключаться так же по команде оператора, снявшего напряжение в любой момент, когда компрессор больше не нужен. Однако, если в процессе работы произойдет аварийное отключение электропитания, то после подачи электроэнергии в сеть прибор не должен продолжать выполнение своей программы, ему должна быть подана новая команда, т. е. он начнет работать снова только после команды оператора, по новой подавшего напряжение на УТ- 24. Возможно ли это? Заранее спасибо за помощь.
    Алгоритм, который описали ВЫ - невозможен. Таймер не сможет понять по какой причине произошло отключение питания : либо по причине плохого качества сети или действий оператора.
    Существует несколько другой путь решения вашей задачи:
    Запуск программы таймера производится не по питанию, а по внешнему дискретному сигналу (кнопки у оператора).
    Таймер соответственно в это время должнен быть включен.
    В таймере нужно отключить функцию контроля питания и перепрограммировать режим запуска (Inp=1).
    В таком случае при пропадании питания таймер сбрасывает программу, а при запуске начинает ее сначала.
    Есть и другой вариант.
    Можно поставить норамльно замкнутое реле с подхватом на входе блокировка с удаленным управлением у оператора, тогда после каждого сброса питания, оператор должен снять блокировку. В этом случае программу можно возобновить с места разрыва.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте! Помогите настроить ут24. ЗАдача следующая:
    Печь сушки, с двумя контурами.
    1. При включении печи- второй контур включается с задержкой 3-5 сек.
    2. при нагреве камеры до 180гр(это задается в реле температуры верхний и нижний пределы) отключается 2-ой контур. при превышении темп нижнего предела через пять минут отключаются оба контура и раздается звуковой сигнал

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, точно такой алгоритм, как Вы описали реализовать нельзя, так как на УТ24 нельзя реализовать раздельный СТОП таймера 1 и 2 по разным входам. Самое приближенное к Вашему алгоритму, что можно предложить, это включение обоих таймеров по Входу 1, первый таймер включается сразу, второй с задержкой 3-5 секунд. Оба выходных устройства будут включены, пока не придет сигнал на Вход 2, остановятся оба таймера одновременно.

    программа будет такая:
    Сn 1
    Stn1 1
    t1dl 00.00.00.0
    d1on 0.00.00.0
    d1oF 0.00.00.0
    n1 CYCL
    ind1 1
    inp 5
    rEST 1
    SEC 0
    Corr 100
    InIt 1
    Stt 1
    t1on 05.00.00.0
    t1oF 00.00.00.0

    Сn 2
    Stn2 1
    t2dl 00.00.03.0
    d2on 0.00.00.0
    d2oF 0.00.00.0
    n2 CYCL
    ind2 2
    t2on 05.00.00.0
    t2oF 00.00.00.0

  7. #7

    По умолчанию

    здравствуйте!помогите пожалуйста в составлении программы,нужно чтоб реле ут-24 включало поочередно два злектромагнита с интервалом в пять секунд...без всяких остановок...постоянно работая...схема уже подключена,только настройки случайно сбил...не могу разобраться.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день. Включение реле идет при подачи питания на УТ24 или по внешней кнопки?
    Алгоритм при подачи питания на прибор:
    Сn 1
    Stn1 1
    t1dl 00.00.00.0
    d1on 0.00.00.0
    d1oF 0.00.00.0
    n1 CYCL
    ind1 2
    inp 6
    rEST 1
    SEC 0
    Corr 100
    InIt 1
    Stt 1
    t1on 00.00.05.0
    t1oF 00.00.05.0

    Сn 2
    Stn2 1
    t2dl 00.00.05.0
    d2on 0.00.00.0
    d2oF 0.00.00.0
    n2 CYCL
    ind2 2
    t2on 00.00.05.0
    t2oF 00.00.05.0
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    спасибо большое!все пошло,все работает)

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте! Помогите с алгоритмом. Имеется пресс. Требуется: при нажатии кнопки Пуск, пресс опускается, выдерживается 4 секунды, поднимается и сразу опускается на 40 секунд, затем снова поднимается. Сбился алгоритм, всё работало

Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •