Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: ПЛК150 УМ и СП270

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК150 УМ и СП270

    В проекте кроме ПЛК150УМ, и СП270, МВУ8, Марк902, и Взлет.

    Проект первый, прошу не пинать сильно.

    1) Может быть в сети 485 ПЛК мастер по отношению к остальным приборам и панель мастер по отношению к ПЛК?
    (при наличии в сети только ПЛК и панели работает, при подключении любого прибора - Потеря связи)
    2) Взял примеры с форума и попробовал подключить панель как мастер по 232. При добавлении в конфигурацию Modbas Slave и RS232 Debug - сразу при загрузке программы ошибка - Ошибка инициализации устройства ID 200 (RS232 Debug) ( и после в тексте ошибки абракадабра)
    Попробовал перепрошить ПЛК не помогло. Это неисправность контроллера?
    3) Остается последний вариант Панель Slave. Читаю, пытаюсь и никак не врубаюсь, что делаю не так. ПЛК не видит панель.
    Где нибудь есть более-менее прозрачный пример на эту тему?

  2. #2

    По умолчанию

    1. В одной сети может быть только один мастер.
    2. По 232 панель рекомендую мастером. Почему ошибка - надо разбираться. Присылайте проект, с указанием типа контроллера и ПринтСкрин ошибки.
    3. Вы переставили Target после перепрошивки?

  3. #3

    По умолчанию

    1) Жаль, что это нигде явно не прописано и конфигуратор позволяет делать заведомо неработающую конфигурацию. (Не все же рождаются сразу умными? )
    2)Я вчера смог запустить проект при минимальном количестве (одном ) параметров, программа перестала работать просто при переименовании параметров.
    Сейчас буду восстанавливать аварийную ситуацию.
    3) Вы не рекомендуете подключать панель как Slave?

  4. #4

    По умолчанию

    Вот сообщение. По сути просто дал имена битам, и более ничего не менял, файл twp не менял и не перезагружал.

    Естественно Потеря связи.


    Убрал имена переменных - заработало.

    Господа, какие ограничения на имена переменных в регистрах 232 Debug?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Ахматов; 08.08.2009 в 17:56.

  5. #5

    По умолчанию

    Версия которая стабильно выдает у меня ошибку инициализации ID 200
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip regen.zip (71.3 Кб, Просмотров: 19)

  6. #6

    По умолчанию

    Все плоследующие эксперименты показывают, что любое добавление RS Debug 232[var] в любой последовательности и даже без SubElenent приводит к вышеназванной ошибке.
    Можно добиться загрузки программы выключением, ресетом и прочими ужимками, но только в самой простейшей конфигурации и на 1-2 раза.
    Таки контроллер?

    Господа, киньте ссылку на Панель СП270 слейв...Не видит контроллер панель, хоть тресни.

    и еще вопрос. Все устройства на скорости 115200, а "Марк902" нужно пинговать на скорости 19200 (только) - это возможно?
    Последний раз редактировалось Ахматов; 09.08.2009 в 13:39.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте, Ахматов.
    Та ошибка о которой вы говорите - это не совсем ошибка. Дело в том, что порт Rs-232 может использоваться в нескольких режимах. Когда вы к этому порту подключены с компьютера и грузите программу, то порт инициализирован на работу с CoDeSys. Соответственно после загрузки программы контроллер пытает переинициализировать порт на работу с вашими устройствами, но он занят кодесисом, поэтому вы видите данную ошибку. Как обойти? есть два решения, быстрое и неудобное.
    1) Быстрое - если есть сетевая карта (желательно незанятая интернетом) то можно настроить загрузку проектов через порт ethernet.
    соответственно необходимо один раз настроить сетевую карту, контроллер и кодесис.
    2) Неудобное - загружаете проект, игнорируете ошибку, делаете ЗАГРУЗОЧНЫЙ ПРОЕКТ(обязательно)! отключаете контроллер от компьютера, подключаете панель, жмете на контроллере сброс и вуаля! Но в данном случае контроллер вам недоступен, что как правило очень критично при наладке и отладке программы.

  8. #8

    По умолчанию

    Я не подключен к ПЛК через 232.

    к ПЛК я подключаюсь через сетевую карту не занятую интренетом через ethernet.
    К 232 у меня подключен только СП270.

  9. #9

    Exclamation Дело вероятно в кабеле.

    Цитата Сообщение от Ахматов Посмотреть сообщение
    Я не подключен к ПЛК через 232.

    к ПЛК я подключаюсь через сетевую карту не занятую интренетом через ethernet.
    К 232 у меня подключен только СП270.
    Вероятнее всего ваша проблема заключается в следующем:
    1) Если вы используете стандартный кабель от контроллера (для заливки программы) то эта ошибка должна быть! Так как распайка кабеля для подключения устройств и распайка кабеля для загрузки программы различны! Если у вас нет кабеля ПЛК-ПАНЕЛЬ, то отключаете питание с контроллера, снимаете крышку контроллера и на верхней плате установите джампер (перемычку). После этого ошибка должна пропасть.

    2) Если у вас есть кабель плк-панель проверяйте распайку кабеля и отсутствие перемычки. Распайку кабеля смотрите во вложении (КС1 и КС2).
    Сводная таблица использования кабелей производства ОВЕН.rar
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 11.08.2009 в 10:08. Причина: правка пункта 2

  10. #10

    По умолчанию

    Я подключался через стандартный кабель один раз при задании сетевого адреса ПЛК.

    Но панель подключал через кабель комплекта ПЛК. Хотя ошибка возникает при загрузке программмы, не зависимо от наличия кабеля в розетке ПЛК.

    Хотя пробую переставить перемычку.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя