Тема: Баг или фича ТРМ151?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Баг или фича ТРМ151?

    Что делать? Ка-ра-ул!!! В ТРМ151 при выполнении программы регулирования температуры в случае задания скорости нарастания уставки на первом шаге программы, уставка начинает изменения от 0 градусов, а не от текущей температуры. То же самое происходит после перехода из режима СТОП на любой другой шаг программы, где также задана скорость нарастания уставки.
    Уважаемые господа программисты ТРМ151! Этот "нюанс" не описан в руководстве по программированию и эксплуатации ТРМ151. Продавая приборы, производитель не предупредил о таком поведении ТРМ151. Как посоветуете выйти из этой ситуации? У меня куча оборудования управляется от приборов ТРМ151 и текущие температуры далеки от нуля и непредсказуемы.
    С уважением, По самые по...

  2. #2
    Николаев
    Гость

    Question Re ТРМ151

    Вообще то ситуация, которую Вы описываете не стандартна для прибора ТРМ151. В случае когда у Вас значение параметра LF.LU не равно нулю (задана скорость роста уставки), рост начинается с текущего значения регулируемой величины.
    Можно узнать что у Вас за прибор (номер прошивкки и модификация) и какие значения у параметров LF.LU и SP.LU.
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 18.12.2006 в 10:00.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Посмотреть сообщение
    Вообще то ситуация, которую Вы описываете не стандартна для прибора ТРМ151. В случае когда у Вас значение параметра LF.LU не равно нулю (задана скорость роста уставки), рост начинается с текущего значения регулируемой величины.
    Можно узнать что у Вас за прибор (номер прошивкки и модификация) и какие значения у параметров LF.LU и SP.LU.
    Приборы в количестве 9 штук были куплены у ВАС летом этого года. Прошивку точно не помню, по-моему 2.22. Модификация была 10, но переконфигурировал на 1. Параметр LF.LU на 1-м шаге всех программ принимает значение 2 Цельсия в минуту, параметр SP.LU принимает значения от 40 до 90 Цельсия по разному в разных шагах и разных программах. Кроме этого параметр LF.LU принимает значения 1 Цельсия в минуту на других шагах, где требуется плавный выход на уставку. Все приборы ведут себя одинаково (не правильно). Замечено, что во всех приборах при остановке программы и последующем пуске, нарастание уставки начинается не от текущей температуры, а от 0 Цельсия.
    С уважением, По самые по...

  4. #4

    По умолчанию Как исправить

    При проверке обнаружилось, что уставка никогда не начинает расти со значения текущей температуры. В следующих версиях эта ошибка будет исправлена. Приносим извинения за неудобства. Для исправления ситуации можем предложить такой вариант конфигурации прибора. В начале программы создается специальный "холостой" шаг, единственным назначением которого будет формирование нужной уставки. Его продолжительность устанавливается малой, например, 1с. На этом шаге источником уставки(параметр or.SP) задается сумма (Уставка+График1). Уставка = 0.0, а График1 сконфигурирован так: вход - температура T(следует указать номер вычислителя, в котором вычисляется Т), количество узлов -2, координаты узлов заданы так, что Y_выход = Х_вход. Таким образом, на выходе графика будет точно та же величина T, что и на входе. Эта величина и пойдет в уставку. На "холостом" шаге установлено LF.LU=0.0. А следующие за ним шаги будут собственно содержать программу технолога.
    Будут вопросы - пишите, постараемся помочь.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Фалеев Посмотреть сообщение
    При проверке обнаружилось, что уставка никогда не начинает расти со значения текущей температуры. В следующих версиях эта ошибка будет исправлена. Приносим извинения за неудобства.
    Заранее приношу также свои извинения, а что, за 3 года выпуска приборов ТРМ151, процедура проверки на соответствие техническим характеристикам НИ РАЗУ НЕ ПРОВОДИЛАСЬ? А документ ТУ 4211-009-46526536-03 "Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ151" НИКОГДА не использовался в технологическом цикле производства этих приборов? Интересно было бы взглянуть на него, есть ли там вообще проверка каких-либо функциональных и технических характеристик!


    Цитата Сообщение от Алексей Фалеев Посмотреть сообщение
    Для исправления ситуации можем предложить такой вариант конфигурации прибора. В начале программы создается специальный "холостой" шаг, единственным назначением которого будет формирование нужной уставки. Его продолжительность устанавливается малой, например, 1с. На этом шаге источником уставки(параметр or.SP) задается сумма (Уставка+График1). Уставка = 0.0, а График1 сконфигурирован так: вход - температура T(следует указать номер вычислителя, в котором вычисляется Т), количество узлов -2, координаты узлов заданы так, что Y_выход = Х_вход. Таким образом, на выходе графика будет точно та же величина T, что и на входе. Эта величина и пойдет в уставку. На "холостом" шаге установлено LF.LU=0.0. А следующие за ним шаги будут собственно содержать программу технолога.
    До примерно этого я и сам додумался, на первом шаге быстро прыгаю примерно в область рабочей температуры, а на втором плавно включаю скорость нарастания уставки.
    Но!... Мне по условиям техпроцесса, иногда необходимо спонтанно останавливаться и переходить на другой или тот же шаг программы. Так вот, после любого СТОРа картина повторяется и уставка опять прыгает в 0. Плюс ко всему, число шагов весьма ограничено в ТРМ151, и внедрять "холостые шаги" не удается.

    Цитата Сообщение от Алексей Фалеев Посмотреть сообщение
    Будут вопросы - пишите, постараемся помочь.
    Ну хоть за это спасибо! А то мне все лето и осень кое-кто обещал помочь в составлении примера программы конфигурации ТРМ151 и МВУ8 в связке с ПК и ОРМ2. Так и не дождался! А жаль...

    С уважением, По самые по...

  6. #6
    Разаренов Федор
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Заранее приношу также свои извинения, а что, за 3 года выпуска приборов ТРМ151, процедура проверки на соответствие техническим характеристикам НИ РАЗУ НЕ ПРОВОДИЛАСЬ? А документ ТУ 4211-009-46526536-03 "Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ151" НИКОГДА не использовался в технологическом цикле производства этих приборов? Интересно было бы взглянуть на него, есть ли там вообще проверка каких-либо функциональных и технических характеристик!
    Подобная ошибка действительно имеет место быть в приборах с прошивками 2.22 и 2.24. В более ранних версиях прибора подобной ошибки не было и она не была обнаружена при полном тестировании изделия. В послдующей версии мы конечно ее исправим, благодарим Вас за то, что Вы ее обнаружили.

  7. #7

    По умолчанию О длине программ

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение

    Плюс ко всему, число шагов весьма ограничено в ТРМ151, и внедрять "холостые шаги" не удается.
    Для удлинения программы технолога предусмотрено такое средство, как шаг-соединитель. Этот шаг отличается от обычного шага только тем, что после его завершения программа технолога переходит не на следующий по номеру шаг, а на произвольный шаг, указанный пользователем. Шаг-соединитель создается так:
    1. Параметру "Тип шага" (St.ty) присваивается значение Conn. После этого становятся видимы параметры nU.Pr, nU.St . Эти параметры и определяют, с какой пары {Программа,Шаг} продолжится выполнение программы технолога.
    2. Параметрам nU.Pr, nU.St присваиваются желаемые значения.

    "Холостой" шаг также может быть сконфигурирован как шаг-соединитель.
    Пусть, например, нужно обеспечить запуск программы технолога из двух точек - с начала и из середины (Программа=1,Шаг=4). Тогда нужно сформировать два "холостых" шага: один обычный (Программа=1,Шаг=1)
    и один шаг-соединитель, занимающий, например,(Программа=2,Шаг=1), имеющий параметры nU.Pr=1, nU.St=4. Тогда первым рабочим шагом программы технолога будет шаг, занимающий(Программа=1,Шаг=2).

  8. #8

    По умолчанию

    здравствуйте!

    на данный момент во время запуска прибора, на втором индикаторе "промаргивает" значение равное "0", но регулирует прибор начиная с измеренного текущего значения.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от папулов сергей Посмотреть сообщение
    здравствуйте!

    ...но регулирует прибор начиная с измеренного текущего значения.
    это понятно. а как прибор, при пуске с первого шага, движется к текущему значению: скачком или плавно выводя уставку с 0, с заданной
    скоростью?
    поясню примером. продукт закружается в уже прилично разогретую печь и необходимо немедленно его начать разогревать с текущей температуры по линейному закону до выхода на требуемую уставку. если уставка начнет свой отсчет с 0 град., то продукт неизбежно испортиться.

    с ув., по самые по...

  10. #10

    По умолчанию

    с чего это он испортится. делаем шаг - нагрев до +20 (к примеру), условие перехода - превышение уставки и следующий шаг - рабочий нагрев до 600.
    пусть даже уставка будет ноль при старте - ну 1 секунду печка будет выключена, а затем 1-й шаг исполнится и прибор заработает по программе.

    никогда проблем не было.