Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПР103 и статический ip адрес

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР103 и статический ip адрес

    Добрый день! Не могу разобраться как поменять ip адрес ПРки, установленный по умолчанию. OwenLogic показывает ip 10.2.1.1, изменить не дает (кнопки прочитать/установить не активны). Owen Configurator показывает 192.168.1.99 - фактичеки такой и есть, но опять же изменить нельзя.

  2. #2

    По умолчанию

    Из OwenLogic пока что не работает задание нового IP-адреса.
    Пробуйте из OwenConfigurator.
    После записи нового адреса обязательно перезагружайте прибор по питанию либо командой из конфигуратора.

  3. #3

    По умолчанию

    У меня в конфигураторе нет таких значений по замене ip:
    01.PNG

  4. #4

    По умолчанию

    Стоит Версия: 1.24.118.0

  5. #5

    По умолчанию

    В итоге так и не ясно в чём причина. Вопрос не решён. Может, как вариант, представители компании Овен что-нибудь ответят, как мне выполнить замену адреса?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    В итоге так и не ясно в чём причина. Вопрос не решён. Может, как вариант, представители компании Овен что-нибудь ответят, как мне выполнить замену адреса?
    Уточните, пожалуйста, версию прошивки прибора. Загружали ли проект в прибор через овен лоджик?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Прибор: ПР103-230.1610.01.1.0
    Версия прибора: 1.0.40
    Заводской номер: 100893211232584881

    Пробовал подключать и чистый прибор и с загруженной программой. Результат одинаковый. Программа работает.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Прибор: ПР103-230.1610.01.1.0
    Версия прибора: 1.0.40
    Заводской номер: 100893211232584881

    Пробовал подключать и чистый прибор и с загруженной программой. Результат одинаковый. Программа работает.
    В овен лоджике привязывали к сетевым параметрам пользовательские переменные?
    Снимок экрана (118).png
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Да, привязывал. Не нужно было?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Да, привязывал. Не нужно было?
    При привязке параметров к пользовательской переменной, дабы избежать конфликта, параметр перестает быть доступен для изменения через конфигуратор (или облако).
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 871
    Последнее сообщение: 19.04.2024, 18:30
  2. Из Цифрового дисплея в Статический текст
    от Пьер в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 12:37
  3. СП310, элемент Статический текст
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 15:02
  4. Статический IP
    от RadistDog в разделе СПК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 15:52
  5. mac-адрес
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •