Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Как реализовать управление светом через ШИМ?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    87

    По умолчанию Как реализовать управление светом через ШИМ?

    Здравствуйте!

    На реле ПР102-24.2416.13.2 необходимо реализовать управление светом.
    Исходные данные:
    Источник питания светодиодного светильника ELG-200-C1400B (документация - http://www.mean-well.ru/uploads/file...200-C1400B.pdf).
    У данного источника питания имеется возможность управления через изменение сопротивления (0 ~ 100кОм), напряжение ( 0 ~ 10VDC) или ШИМ (100Hz ~ 3KHz).
    Мне хочется осуществить управление через ШИМ и у данного реле есть выходы типа К, т.е. реализовать ШИМ возможно.
    Не могу понять, что мне указывать в Owen Logic для того, чтобы на выходе было 100Hz и что для 3KHz?
    Период ШИМ - ?
    Минимальный импульс ШИМ - ?

    Заранее спасибо!!!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,734

    По умолчанию

    3 кГц на ПР102? ой-ли....

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    3 кГц на ПР102? ой-ли....
    Я как бы и обратился сюда, в желании разобраться с вопросом. Возможно или нет?
    Может быть можно через напряжение ( 0 ~ 10VDC) решить вопрос или даже через сопротивление (0 ~ 100кОм)?
    Мне в принципе без разницы каким способом, главное при помощи реле ПР102-24.2416.13.2.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,315

    По умолчанию

    Если модуляция заключается в изменении частоты следования импульсов(в диапазоне 0,1-3кГц), то это вообще не ШИМ, а ЧИМ, как бы не плохо определится с первоначальными константами(условиями) и чтобы без противоречий было, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если модуляция заключается в изменении частоты следования импульсов(в диапазоне 0,1-3кГц), то это вообще не ШИМ, а ЧИМ, как бы не плохо определится с первоначальными константами(условиями) и чтобы без противоречий было, мне так кажется!
    Ну как бы везде пишут что это ШИМ.
    2022-02-12_18-16-23.jpg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    835

    По умолчанию

    Самое простое 0-10 В. У этого реле же есть такой выход?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Самое простое 0-10 В. У этого реле же есть такой выход?
    Нет такого выхода, но спасибо а совет!

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,195

    По умолчанию

    Учитывая, что в настройках ШИМ у реле минимальный импульс 1 мс, то вы сможете максимум выдать 1000 Гц. Так что только 0-10 В

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Учитывая, что в настройках ШИМ у реле минимальный импульс 1 мс, то вы сможете максимум выдать 1000 Гц. Так что только 0-10 В
    Спасибо! Я попробую, по результату отпишусь. Может этой освещенности мне хватит. А бп будет работать на 30-ти процентах.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    Спасибо! Я попробую, по результату отпишусь. Может этой освещенности мне хватит. А бп будет работать на 30-ти процентах.
    Извините, что ввел в заблуждение, но rovki, пожалуй, прав - вы можете с помощью ШИМ нормально управлять светом, но подавать нужно будет 10В

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  3. СП270 как реализовать двойное управление
    от Pleonix в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:02
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:20
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •