    По умолчанию ПЛК210 и датчик протечки Нептун

    Добрый день.
    Кто-нибудь пытался подружить ПЛК201 и датчик протеуик Нептун SW 005 (такой https://neptun-mcs.ru/catalog/parts/...neptun_sw_005/)

    там всего 3 провода:

    Цвета проводов Красный Желтый Зеленый
    Назначение проводов +Uпит IN GND

    я правильно понимаю, что подключения должно выглядеть както так?
    нептун+плк201.png

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,750

    По умолчанию

    Тип выходного сигнала Открытый коллектор, mах 50 мА

  3. #3

    По умолчанию

    Влёгкую. Во всех своих проектах вовсю их юзаю.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  4. #4

    По умолчанию

    там есть какиениь хитрости типа доп. резистора или чегото такого?
    или просто подключить ко входу и все заработает?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от M.Juanito Посмотреть сообщение
    там есть какиениь хитрости типа доп. резистора или чегото такого?
    или просто подключить ко входу и все заработает?
    Конечно есть.
    Во-первых, знать что такое ОК (открытый коллектор) и как его подключать (вот у меня был пост, но примитивный);
    Во-вторых, не спешить, внимательно читать и разбираться;
    В-третьих, не забыть защитить цепь питания датчика предохранителем на 0,1-0,5А - чтобы когда его будут монтировать и замкнут провода, ничего не сдохло.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Конечно есть.
    Во-первых, знать что такое ОК (открытый коллектор) и как его подключать (вот у меня был пост, но примитивный);
    Во-вторых, не спешить, внимательно читать и разбираться;
    В-третьих, не забыть защитить цепь питания датчика предохранителем на 0,1-0,5А - чтобы когда его будут монтировать и замкнут провода, ничего не сдохло.
    спасибо. ушел курить мануалы

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Влёгкую. Во всех своих проектах вовсю их юзаю.
    Добрый день. Посоветуйте датчик протечки в промышленном исполнении. Желательно с креплением на вертикальную поверхность.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день. Посоветуйте датчик протечки в промышленном исполнении. Желательно с креплением на вертикальную поверхность.
    Ребята, так я же же не сотрудник ОВЕНа, и ещё и занимаюсь только бытовыми делами. Если только сам не начну такие датчики производить О_о.
    И чего-то я не пойму - а как можно закрепить датчик протечки на вертикальную поверхность, если он должен оказаться в воде?
    А датчик воды с вертикальным креплением - это уже датчик уровня.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    И чего-то я не пойму - а как можно закрепить датчик протечки на вертикальную поверхность, если он должен оказаться в воде?
    Легко.
    https://www.tinko.ru/catalog/product/238128/

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Ребята, так я же же не сотрудник ОВЕНа, и ещё и занимаюсь только бытовыми делами. Если только сам не начну такие датчики производить О_о.
    И чего-то я не пойму - а как можно закрепить датчик протечки на вертикальную поверхность, если он должен оказаться в воде?
    А датчик воды с вертикальным креплением - это уже датчик уровня.
    Есть и такие
    https://relsib.com/product/konduktom...trodnyj-du-2kl

    Но только они кондуктометрические.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вебинары по ПЛК210
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 07:49
  2. ПЛК210-03 + ТРМ202
    от Lex Ф в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 14:39
  3. ПЛК210 или СПК110?
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 19:08
  4. Видеокурс по ПЛК210
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:15
  5. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51

Ваши права