Панель master, пр-ка slave. По Rs-485 со скоростью 115200. После нажатия на панели любой кнопки - срабатывает через 2-3 секунды. Как с этим бороться и можно ли вообще?
Панель master, пр-ка slave. По Rs-485 со скоростью 115200. После нажатия на панели любой кнопки - срабатывает через 2-3 секунды. Как с этим бороться и можно ли вообще?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Либо отключать обмен с "пропавшей" ПРкой с помощью регистра PFW130
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Не совсем понимаю, как отключать обмен с помощью этого регистра.
Но с какого регистра начать отсчёт?Для управления обменом следует воспользоваться системным регистром PFW130. Значение
данного регистра определяет первый из группы регистров PFW, которые резервируются для
управления обмена со slave-устройствами. Группа занимает 192 последовательно расположенных
регистра, каждый бит группы соответствует одному slave-устройству.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Кратко..
В регистр PFW130 нужно записывать базовый адрес регистров PFW, через биты которых и происходит управление обменом.
Например
Имеется шесть ПЛК с адресами станций 2, 4, 6, 8, 10, 12. Контроллеры подключены к порту PLC.
Выберем для области управления регистры PFW с адреса, например, 400.
С помощью ф.области (ГЛОБАЛЬНОЙ) с условием "После загрузки проекта" запишем в регистр PFW130 значение 400 как Dword.
Для порта PLC адрес регистра управления будет БАЗОВЫЙ адрес + 16, т.е 400 + 16 =416
Теперь битами регистра PFW416 можно выводить отключенные контроллеры из обмена.
PFW416.02 - ПЛК с адресом 2;
PFW416.04 - ПЛК с адресом 4;
PFW416.06 - ПЛК с адресом 6;
PFW416.08 - ПЛК с адресом 8;
PFW416.10 - ПЛК с адресом 10;
PFW416.12 - ПЛК с адресом 12;
Во вложении табличка с назначением бит регистров управления обменом (PFWх), начиная с базового