Не могу поставить драйвер на Винда 10. Выходи окно что драйвер не найден никакого окна для выбора драйвера вручную не выходит. Если в менеджере устройств сам начинаю обновлять драйвер, пишет, что лучший драйвер уже установлен. По Изернету тоже не конектится. Пингуется и не конектится. Короче хотел быстро сделать работу, а получается, как всегда, 2 дня на подключение уйдет, при том, что я уже 5 лет работаю с этим ПЛК, представлю новички наверно вообще в ступоре.
Добрый день.
Драйвер USB для ПЛК100 корректно работает только на Win XP
usb_plc100.jpg
Скорее всего не совпадают какие-то сетевые настройки на ПЛК и на вашем ПК.
В комплекте с прибором поставляется кабель КС1
Проще всего будет подключиться через него по RS232-Debug, используя преобразователь USB to COM
Например, такой: ST-Lab U-350
После подключения можно будет настроить на ПЛК порт Ethernet
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Ну не знаю раньше работало все и на 10ке. Просто взяло и перестало. И это не раз такое. Просто подключусь к ПЛК заливаю программу. Выключаю щит, включаю что бы проверить, и все не подключается больше. Показывает ком порт с восклицательным знаком. После часа танцев с бубнами, переустановки драйвера, перегрузки ПК, вроде опять работает.
Все стоит в автонастройках. Ни знаю почему, но через время все-таки подключился. Тот же кабель теже настройки, просто продолжал пытаться.
Пришла такая идея, но к Дебаг порту подключена панель, а тыкать ее постоянно туда-сюда перетыкать не хочется. Тем больее что я использовал для этого КС-1 и там просто скайку отрезал. Так что не уверен что он вообще заработал бы.
Но если бы изернет не заработал, наверно пришлось бы так.