Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: не работает панель сп270

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    1) используя функциональную кнопку задаю команду копирования блока данных размером 100слов из озу во Flash начиная с нулевого адреса. после этого интерфейс программы теряет цвета, а после выключения питания, панель уже не включается.
    2) проверил. действительно, регистр Psw 1024 выбрать конфигуратор не дает. а вот Pfw 1024 позволяет. кроме того, остается возможность обращения к этим адресам через косвенную адрессацию. а это значит, я могу получить доступ к любой области памяти и испортить системную информацию.

  2. #2

    По умолчанию

    я что-то уже стал сомневаться в ваших благих намереньях..зачем такие эксперименты? случайно же без вашего ведома такой «опасной» адресации не произойдет.. какую цель преследуете?
    1) вы разобрались, что в память панели желательно записывать начиная с 256 адреса. зачем вы записываете с 0..
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 09.12.2009 в 00:47.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    В панель когда-то (года 4 назад) был залит проект. Решили залить новый -- не шьётся. Кабель взяли как положено -- 4-х проводной (2,3,5,7) перекрёстный (2 и 3 накрест). Ноги 5 и 8 даже закорачивали -- в режим Download не уходит. Может на ней порт Download помер?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •