Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Просто я управление сделал на кнопках "Пуск"-НО, "Стоп"-НЗ.
    Точно. Логичнее сделать "СТОП" - НЗ.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Замечание по детектору заднего фронта импульса правильны

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Замечание по детектору заднего фронта импульса уместны.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А использование двойной блокировки не целесообразно
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    Thumbs up

    Пример макроса Анализатора событий (аварийных состояний) ,ЗАПОМИНАЕТ
    четыре первых аварийных ситуации .может быть использован в проекте ЩУК в том числе.Имеется выход сигнализирующий об наличии хотя бы одной аварии и пульсирующий выход для индикации.На целочисленные выходы макроса могут быть "повешены" сетевые переменные для дистанционного контроля и анализа.Макрос позволяет во времени наблюдать развитие аварийной ситуации (последовательность). Отсутствие АВАРИИ -все нули на входе.Внутри макроса есть задержка на изменение состояния входов
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2012 в 06:34.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Предлагаю вашему вниманию индикатор ошибки оборудования по принципу вспышки-пауза. Работает уже в течении полугода в проекте
    управления для контроля положения пневмоцилиндров.
    I1 -1вспышка - пауза
    .............
    I4 -4вспышки - пауза
    Приоритет ошибки I4
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ош2.zip (269.1 Кб, Просмотров: 33)

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    Предлагаю вашему вниманию индикатор ошибки оборудования по принципу вспышки-пауза. Работает уже в течении полугода в проекте
    управления для контроля положения пневмоцилиндров.
    I1 -1вспышка - пауза
    .............
    I4 -4вспышки - пауза
    Приоритет ошибки I4
    а КАК при одновременных ошибках по разным входам .И не понятно ,что то с приоритетом
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    а КАК при одновременных ошибках по разным входам .И не понятно ,что то с приоритетом
    Вход I4 имеет высший приоритет, т.к. маскирует остальные входы.
    Устранив причину на входе I4, можно увидеть остальные. Просто не хватало выходов. В проекте на входах стоят SR для запоминания.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Снова ЩУКа с новым макросом Аварий ,спасибо Василию .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2012 в 06:36.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Снова ЩУКа с новым макросом Аварий ,спасибо Василию .
    Круто!
    Понравилась организация макроса "Авария".

    Раз пошла тема про котельные и котлы - выложу и свой скромный проект - контроль состояния датчиков и запоминание первопричины аварии, управление главным газовым клапаном мини-котельной (ПЗК) и отключение клапана котла в аварийных ситуациях в мини-котельной. Для уменьшения числа индикаторных ламп, каждая лампа может работать в двух режимах: постоянного горения и в мигающем режиме. Каждому режиму соответствует свой аварийный параметр.
    Светозвуковые сигналы о неисправностях и нормальной работе выдаются на "панель оператора" в соседнюю комнату или помещение для оповещения персонала.
    Так как при запоминании первопричины, остальные индикаторные лампы блокируются, то для контроля (при необходимости) состояния всех датчиков, подключенных к ПР-110, используются индикаторы состояния входов, имеющиеся на передней панели ПР-110.
    Работает неплохо.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kolyan; 11.04.2012 в 21:38.